Fe-Restorator
Гость

Ссылка

Старенькие бак-упсы, производства 199-лохматого году наверное могли заряжать батарею постоянно. Более современные экземпляры, и все смарт-упсы такого не допускают. Пока не включена схема контроля, батарея не заряжается никак, напротив, с неё берётся питание дежурного режима схемы упса. Именно поэтому все новые упсы поставляются с физически отключённым кабелем батареи, ибо ХЗ сколько времени они проваляются на складах и в магазинах, а разряженная в хлам батарея имеет склонность "сульфатироваться" становясь полностью негодной.
Сейчас на форуме
Globalyst
Advanced Member


Откуда: Москва
Всего сообщений: 1268
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 мая 2007
Dmitry Dubrovenko написал:
[q]
Я вот тоже был так раньше уверен.
[/q]
- Вы уверены, а я тестером проверял! :biggrin:

Dmitry Dubrovenko написал:
[q]
Напряжение на клеммах не проверял.
[/q]
- проверьте и будет Вам счастье, тем более, что он у Вас современный

SL project написал:
[q]
хотелось бы знать Он должен без сети пускаться или нет?
[/q]
SL project написал:
[q]
логики не понял. жму первый раз мигнул всеми диодами пищит щелкнул. потом пару раз ткнул запустился.
выключил. включаю мигнул щелкнул пищит. Сколько то раз ткнул в кнопку. пустился.
явно в нем что то нето. батареи новые. Спер при случае.
[/q]
- а ничё странного, смарты они такие... В мануалах на них есть пунктик о процедуре "холодного" пуска, надо нажать и удерживать нажатой кнопку "I" сколько-то секунд, после чего он должен "крякнуть-пискнуть-пёрнуть" и запуститься без напруги сети. Цирк -одним словом! :biggrin:
Globalyst
Advanced Member


Откуда: Москва
Всего сообщений: 1268
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 мая 2007
Fe-Restorator написал:
[q]
Более современные экземпляры, и все смарт-упсы такого не допускают.
[/q]
- Вам сфоткать, или видео снять?

Fe-Restorator написал:
[q]
Пока не включена схема контроля, батарея не заряжается никак
[/q]
- всё, что касается зарядки АКБ работает, отключена лишь та часть схемы, которая отвечает за переключение "байпас/генерация".
SL project
Advanced Member


Откуда: Великий Новгород
Всего сообщений: 3706
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 янв. 2007
Globalyst написал:
[q]
удерживать нажатой кнопку "I" сколько-то секунд, после чего он должен "крякнуть-пискнуть-пёрнуть" и запуститься без напруги сети
[/q]
чтоб запустить его без сети оказалось Нажать копку I щелкнуло пискнуло тут же отпустить. Не знаю как должно быть но вот мой УПС правильно реагирует только на вот так. Уже перепробовал по разному. и вот подобрал запуск гарантированый.

На даче валяется УПСа такая же только на 1.5 КВА. Но там батарейка дорогущая Да и мне подрезать такую негде нахаляву.
aleksvolgin
Advanced Member


Всего сообщений: 2123
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 нояб. 2010
[q]
На даче валяется УПСа такая же только на 1.5 КВА. Но там батарейка дорогущая
[/q]
там две 12V12Aч. Но можно подключить и две авто АКБ по 100 Ач, и он их будет корректно заряжать. На иксбите есть большая тема по этому вопросу.
Dmitry Dubrovenko
Advanced Member


Откуда: Cанкт-Ленинград
Всего сообщений: 1494
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 фев. 2008
Globalyst написал:
[q]
проверьте и будет Вам счастье
[/q]
Для этого его надо сперва запустить без батареи.
К тому он не "у меня".


sanders написал:
[q]
это нагрузка всей квартиры
[/q]
Вообще-то, на квартиру выделяется всего 3кВт. ;)
Globalyst
Advanced Member


Откуда: Москва
Всего сообщений: 1268
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 мая 2007
Dmitry Dubrovenko написал:
[q]
Для этого его надо сперва запустить без батареи.
[/q]
- запускать его как раз ненадо, достаточно его в выключенном состоянии пихнуть в розетку и померить напряжение на клеммах, со снятым аккумом.
SL project
Advanced Member


Откуда: Великий Новгород
Всего сообщений: 3706
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 янв. 2007
aleksvolgin

я сам выкидывал батарею. и было там что то большое 24 вольтовое. емкость уже не помню все в упсе написано.
aleksvolgin
Advanced Member


Всего сообщений: 2123
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 нояб. 2010
2 SL project
[q]
я сам выкидывал батарею. и было там что то большое 24 вольтовое. емкость уже не помню все в упсе написано.
[/q]
Там либо две по 12 вольт 12 Ач, или пара 12 вольт 17 Ач. Итого 24 вольт - противоречий нет. Прелесть АРС смартов в том, что они способны корректно работать с авто батереями.
sanders
Advanced Member
Профессионал

Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 6434
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
26 мар. 2008
Dmitry Dubrovenko написал:
[q]
Вообще-то, на квартиру выделяется всего 3кВт.
[/q]
Я не знаю, сколько выделяется на квартиру, но у меня самый главный автомат стоит на 63А. Счетчик (цифровой) иногда показывает текущую потребляемую мощность 9-10кВт. Это было в канун нового года, когда горел весь свет, включена была эл.плита, духовка, посудомойка, чайник, телики, музыка. Все работало :-)
При ограничении 3кВт я бы загрустил. У меня чайник и м/волновка потребят одновременно 4кВт.

А по существу UPS-а, это уже ответ Globalyst-у:
При выключенной кнопке Power, на клемы АКБ подается 8вольт. Может это некая паразитная дежурка, а может та самая защита от глубокого разряда батареи. Но при подключенной батарее ток ни в какую сторону не течет.
В общем, я сдался, решил реле на 220в не ставить, а использовать для зарядки батареи сторонний "розеточный" БП на 14в.
<<Назад  Вперед>> Страницы: 1 2 * 3 4
Печать
Полигон-2 »   Технический флейм »   Как переделать UPS в "ручной" режим?
RSS

1 посетитель просмотрел эту тему за последние 15 минут
В том числе: 1 гость, 0 скрытых пользователей

Последние RSS
[Москва] LIQUID-Акция. Сливаются разъемы CF
МС7004 и 7004А на AT и XT
Пайка термотрубок
Проммать s478 PEAK 715VL2-HT ( Full-Size SBC)
Подскажите по 386 материке по джамперам.

Самые активные 5 тем RSS