Постановка задачи:
Есть объект, где электричество включают на 2-3 часа в сутки. Я там бываю не часто, и мне нужно гарантированное электропитание на 20-30минут (включить древний компик, принтер, отсортировать рабочее от нерабочего). В период отсутствия напряжения включенный постоянно UPS сам себя разрядит. Значит мне нужен такой режим: "если есть напряжение в сети, то заряжаем батарею, если нет напряжения в сети, то ничего не делаем, не работаем, ждем действий хозяина".
Исходные данные: UPS старого типа с клавишой включения (не кнопочный), умеющий включаться и без сетевого напряжения (современные не включаются вручную, если нет сети). Внешний аккумулятор на 25а/ч (взамен внутреннего 12а/ч).
1. Я проверил, что UPS аккумулятор заряжает до конца. С этим проблем нет. Начинает заряжать от 1.5А, заканчивает 0.2А.
2. Я наивно полагал, что если я отрежу дорожки от внутреннего реле (2гр. перекл. контактов), и поставлю тумблер, имитируя им замыкание реле при отсутствии сетевого напряжения, то УПС будет думать, что сеть есть, и в автономный режим не переключится. Это не так. Средние контакты реле всего лишь коммутируют выходные розетки (или сетевой вход или выходная обмотка повышающего транса). Даже при перерезанных дорожках к релюхе, UPS переходит в автономный режим, транс гудит, ток Х.Х. составляет 1А - не устраивает.
3. Я отключал разные обмотки транса от платы, куда я мог бы вставить контакты самодельного тумблера, но не нашел такую точку, чтобы UPS не запускал генерацию при пропадании сетевого напряжения.
4. Схемы нет, и сам я ее не смогу понять.
5. Ставить диод в цепь заряда аккумулятора, а для запуска автономного режима замыкать диод тумблером - не очень хорошая мысль, т.к. ток разряда аккумулятора около 50А.
6. Мне видится дурацкая мысль: UPS не курочить и к сети не подключать. В сеть воткнуть сторонний БП 14...15в 2А, который будет заряжать внешний (в моем случае прикрученный к UPS-у) аккумулятор. UPS все это время будет выключен, а я, приходя, буду включать кнопку на UPS-е, запуская автономный режим работы.
Может кто-то решал подобную задачу? Ведь старые UPS-ы очень похожи по схемотехнике....
DrPass
Advanced Member


Откуда: Донецк
Всего сообщений: 3566
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 апр. 2005
Возьми реле, которое питается от 220В (ну, или любое другое с блоком питания), и включи его контакты параллельно тумблеру UPS. Будет напряжение в сети, реле включит UPS, он зарядится. Не будет напряжения, реле выключит UPS, он перестанет разряжаться.
Globalyst
Advanced Member


Откуда: Москва
Всего сообщений: 1268
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 мая 2007
sanders
- что за огород Вы городите!?
Открою Вам "страшную" тайну о том, что любой ИБП, пускай даже и древний (с тумблером), заряжает аккум даже при выключенном тумблере - защита от дураков (не примите на свой счёт).
Так как тумблер основными контактами отключает лишь розетки на задней стенке ИБП, а дополнительным контактом (некоторые модели) отрубает питание на схему автоматики, которая мониторит напругу в сети и переводит ИБП в режим генерации при пропадании последней.
...ещё бы модельку Вашего ИБП узнать :rolleyes:
Хотя все ИБП, даже самые современные, которые ко мне попадали по тем или иным причинам, работают именно так, как я описал выше.
sanders
Advanced Member
Профессионал

Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 6434
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
26 мар. 2008
Globalist
Нет, не заряжает он АКБ при выключенном тумблере Power. Вечером специально еще раз проверю.
У меня же был включен амперметр в цепь - я все добивался, чтоб УПС не переходил в автономный режим и отслеживал это по току разряда.
Модель УПСа не подскажу, она нигде не написана. Сделано в Мексике и все.
Так было бы все просто - если бы заряжал.... Идея настолько простая, что обязательно проверю.

DrPass Думал я на счет реле...
Globalyst
Advanced Member


Откуда: Москва
Всего сообщений: 1268
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 мая 2007
sanders
- просто снимите клеммы с аккума, выключите тумблер, пихните ИБП в розетку и проверьте - есть ли напруга на клеммах (порядка 14-15 вольт)...
sanders
Advanced Member
Профессионал

Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 6434
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
26 мар. 2008
И еще вопрос.
На UPSe написано - 720VA 400W. Это мне понятно. Значит, при 100% КПД он тянет из аккумулятора 33А. Поскольку КПД не 100% а дай бог 70-80%%, то ток будет свыше 40А. На плате я видел два предохранителя по 30А. Они что - запараллелены? Но ведь так не делается с предохранителями. Значит 400Вт - это не честная мощность?
Fe-Restorator
Гость

Ссылка

ЭксКузьми.
Сейчас на форуме
Globalyst
Advanced Member


Откуда: Москва
Всего сообщений: 1268
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 мая 2007
sanders написал:
[q]
На плате я видел два предохранителя по 30А. Они что - запараллелены?
[/q]
- совершенно верно!

sanders написал:
[q]
Но ведь так не делается с предохранителями.
[/q]
- делается, если нет такого предохранителя на 60А.
На самом деле ток К.З. намного больше будет, а 60А взято из расчёта чтобы сгорели предохранители, а не дорожки платы или провода.
DrPass
Advanced Member


Откуда: Донецк
Всего сообщений: 3566
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 апр. 2005
sanders написал:
[q]
На плате я видел два предохранителя по 30А. Они что - запараллелены?
[/q]
Скорее всего, они висят на линиях 220В. С аккумулятора предохранителей наверняка нет. Что там предохранять? Батарейку от пробоя в электронике ИБП?
Dmitry Dubrovenko
Advanced Member


Откуда: Cанкт-Ленинград
Всего сообщений: 1494
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 фев. 2008
Globalyst написал:
[q]
заряжает аккум даже при выключенном тумблере
[/q]
Я вот тоже был так раньше уверен.
Но, после того, как на всех UPS'ах, которые подолгу находились в выключенном состоянии, сдохли аккумуляторы, а на тех, которые пахали, нет, моя уверенность уменьшилась.
Напряжение на клеммах не проверял.
Правда UPS'ы более современные (с кнопкой).
SL project
Advanced Member


Откуда: Великий Новгород
Всего сообщений: 3706
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 янв. 2007
у меня валяется сейчас дома SmartUPS 450 При нажатии кнопки вкл внутри щелкает релюшка и все. при нажатии выкл тоже щелкает. при работе от сети. кнопкой включается. При пропадании сети на батареи переходит.
хотелось бы знать Он должен без сети пускаться или нет?
sanders
Advanced Member
Профессионал

Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 6434
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
26 мар. 2008
DrPass.
Предохранители в цепи АКБ. Так всегда было. Для сети 220в другой предохранитель на 10А. Сами посудите - 60а от сети 220в - это нагрузка всей квартиры, не нужны такие номиналы от сети.
А на счет пробоя электроники Вы зря удивляетесь. При КЗ такого аккумулятора, который способен выдать и 100А кратковременно, будет просто мини-взрыв с нарушением герметичности, растеканием кислоты и т.п.
sanders
Advanced Member
Профессионал

Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 6434
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
26 мар. 2008
SL Project
Если есть кнопка Test/Звук (тумблер-качалка без фиксации), то при нажатии в положение Тест, он запускается и работает до выключения главной кнопкой - "On/OFF".
Если таковой кнопки нет, то скорее всего не включится.
DrPass
Advanced Member


Откуда: Донецк
Всего сообщений: 3566
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 апр. 2005
У меня SmartUPS 750, он без сети стартует, но для этого нужно нажать и удерживать "вкл", пока не запищит.
SL project
Advanced Member


Откуда: Великий Новгород
Всего сообщений: 3706
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 янв. 2007
жму щелкает пищит и все.
в чем может быть тогда пикол? дохлый?
SL project
Advanced Member


Откуда: Великий Новгород
Всего сообщений: 3706
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 янв. 2007
логики не понял. жму первый раз мигнул всеми диодами пищит щелкнул. потом пару раз ткнул запустился.

выключил. включаю мигнул щелкнул пищит. Сколько то раз ткнул в кнопку. пустился.

явно в нем что то нето. батареи новые. Спер при случае.
Fe-Restorator
Гость

Ссылка

Старенькие бак-упсы, производства 199-лохматого году наверное могли заряжать батарею постоянно. Более современные экземпляры, и все смарт-упсы такого не допускают. Пока не включена схема контроля, батарея не заряжается никак, напротив, с неё берётся питание дежурного режима схемы упса. Именно поэтому все новые упсы поставляются с физически отключённым кабелем батареи, ибо ХЗ сколько времени они проваляются на складах и в магазинах, а разряженная в хлам батарея имеет склонность "сульфатироваться" становясь полностью негодной.
Сейчас на форуме
Globalyst
Advanced Member


Откуда: Москва
Всего сообщений: 1268
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 мая 2007
Dmitry Dubrovenko написал:
[q]
Я вот тоже был так раньше уверен.
[/q]
- Вы уверены, а я тестером проверял! :biggrin:

Dmitry Dubrovenko написал:
[q]
Напряжение на клеммах не проверял.
[/q]
- проверьте и будет Вам счастье, тем более, что он у Вас современный

SL project написал:
[q]
хотелось бы знать Он должен без сети пускаться или нет?
[/q]
SL project написал:
[q]
логики не понял. жму первый раз мигнул всеми диодами пищит щелкнул. потом пару раз ткнул запустился.
выключил. включаю мигнул щелкнул пищит. Сколько то раз ткнул в кнопку. пустился.
явно в нем что то нето. батареи новые. Спер при случае.
[/q]
- а ничё странного, смарты они такие... В мануалах на них есть пунктик о процедуре "холодного" пуска, надо нажать и удерживать нажатой кнопку "I" сколько-то секунд, после чего он должен "крякнуть-пискнуть-пёрнуть" и запуститься без напруги сети. Цирк -одним словом! :biggrin:
Globalyst
Advanced Member


Откуда: Москва
Всего сообщений: 1268
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 мая 2007
Fe-Restorator написал:
[q]
Более современные экземпляры, и все смарт-упсы такого не допускают.
[/q]
- Вам сфоткать, или видео снять?

Fe-Restorator написал:
[q]
Пока не включена схема контроля, батарея не заряжается никак
[/q]
- всё, что касается зарядки АКБ работает, отключена лишь та часть схемы, которая отвечает за переключение "байпас/генерация".
SL project
Advanced Member


Откуда: Великий Новгород
Всего сообщений: 3706
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 янв. 2007
Globalyst написал:
[q]
удерживать нажатой кнопку "I" сколько-то секунд, после чего он должен "крякнуть-пискнуть-пёрнуть" и запуститься без напруги сети
[/q]
чтоб запустить его без сети оказалось Нажать копку I щелкнуло пискнуло тут же отпустить. Не знаю как должно быть но вот мой УПС правильно реагирует только на вот так. Уже перепробовал по разному. и вот подобрал запуск гарантированый.

На даче валяется УПСа такая же только на 1.5 КВА. Но там батарейка дорогущая Да и мне подрезать такую негде нахаляву.
aleksvolgin
Advanced Member


Всего сообщений: 2123
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 нояб. 2010
[q]
На даче валяется УПСа такая же только на 1.5 КВА. Но там батарейка дорогущая
[/q]
там две 12V12Aч. Но можно подключить и две авто АКБ по 100 Ач, и он их будет корректно заряжать. На иксбите есть большая тема по этому вопросу.
Dmitry Dubrovenko
Advanced Member


Откуда: Cанкт-Ленинград
Всего сообщений: 1494
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 фев. 2008
Globalyst написал:
[q]
проверьте и будет Вам счастье
[/q]
Для этого его надо сперва запустить без батареи.
К тому он не "у меня".


sanders написал:
[q]
это нагрузка всей квартиры
[/q]
Вообще-то, на квартиру выделяется всего 3кВт. ;)
Globalyst
Advanced Member


Откуда: Москва
Всего сообщений: 1268
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 мая 2007
Dmitry Dubrovenko написал:
[q]
Для этого его надо сперва запустить без батареи.
[/q]
- запускать его как раз ненадо, достаточно его в выключенном состоянии пихнуть в розетку и померить напряжение на клеммах, со снятым аккумом.
SL project
Advanced Member


Откуда: Великий Новгород
Всего сообщений: 3706
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 янв. 2007
aleksvolgin

я сам выкидывал батарею. и было там что то большое 24 вольтовое. емкость уже не помню все в упсе написано.
aleksvolgin
Advanced Member


Всего сообщений: 2123
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 нояб. 2010
2 SL project
[q]
я сам выкидывал батарею. и было там что то большое 24 вольтовое. емкость уже не помню все в упсе написано.
[/q]
Там либо две по 12 вольт 12 Ач, или пара 12 вольт 17 Ач. Итого 24 вольт - противоречий нет. Прелесть АРС смартов в том, что они способны корректно работать с авто батереями.
sanders
Advanced Member
Профессионал

Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 6434
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
26 мар. 2008
Dmitry Dubrovenko написал:
[q]
Вообще-то, на квартиру выделяется всего 3кВт.
[/q]
Я не знаю, сколько выделяется на квартиру, но у меня самый главный автомат стоит на 63А. Счетчик (цифровой) иногда показывает текущую потребляемую мощность 9-10кВт. Это было в канун нового года, когда горел весь свет, включена была эл.плита, духовка, посудомойка, чайник, телики, музыка. Все работало :-)
При ограничении 3кВт я бы загрустил. У меня чайник и м/волновка потребят одновременно 4кВт.

А по существу UPS-а, это уже ответ Globalyst-у:
При выключенной кнопке Power, на клемы АКБ подается 8вольт. Может это некая паразитная дежурка, а может та самая защита от глубокого разряда батареи. Но при подключенной батарее ток ни в какую сторону не течет.
В общем, я сдался, решил реле на 220в не ставить, а использовать для зарядки батареи сторонний "розеточный" БП на 14в.
DrPass
Advanced Member


Откуда: Донецк
Всего сообщений: 3566
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 апр. 2005
Dmitry Dubrovenko написал:
[q]
Вообще-то, на квартиру выделяется всего 3кВт
[/q]
Это во времена Сталина и Хрущова. В обычных девятиэтажках выделялось по 5 кВт (в нашем доме 1981 года постройки автоматы на 25А стоят), а в новых домах выделяют по 7 кВт.
APPLE MAK9500/200
Advanced Member
мимо проходил

Откуда: САМАРА
Всего сообщений: 665
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 окт. 2011
гдеж ты нашол при сталине такую нагрузку !!! до 1990 г у нас в союзе была норма 2 кВт на квартиру!! это я говорю тебе как электрик с 18 летним стажем !!!! :) сейчас по новым допускам да и счотчики расчитаны тоже на 15 кВт потребления в час!
DrPass
Advanced Member


Откуда: Донецк
Всего сообщений: 3566
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 апр. 2005
APPLE MAK9500/200 написал:
[q]
гдеж ты нашол при сталине такую нагрузку !!! до 1990 г у нас в союзе была норма 2 кВт на квартиру!! это я говорю тебе как электрик с 18 летним стажем !!!!
[/q]
Не, я не против, конечно, я нормы на этот счет не читал. Я просто говорю, что у нас в девятиэтажке изначально были установлены автоматы на 25А, т.е. на квартиры выделено по 5КВт. А в новых домах в моем районе стоят на 32А. А уж кто там был неправ, или электрики, делавшие эту проводку, или ты, судить не берусь :)
Правда, могу сделать замечание электрику с 18-летним стажем, что сказать "счетчик рассчитан на 15 кВт в час" - это все равно что сказать "бутылка воды рассчитана на пять литров в минуту". Т.е. так не бывает. Счетчик может быть либо рассчитан просто на мощность в 15 кВт, либо на 15 кВт-часов в час, что, в общем-то, означает одно и то же.
Кай
Гость
Divine Assassin

Откуда: извне (from beyond)
Всего сообщений: 13709
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 авг. 2010
Оффтопик: Оффтопик:
[q]
Правда, могу сделать замечание электрику с 18-летним стажем, что сказать "счетчик рассчитан на 15 кВт в час" - это все равно что сказать "бутылка воды рассчитана на пять литров в минуту". Т.е. так не бывает. Счетчик может быть либо рассчитан просто на мощность в 15 кВт, либо на 15 кВт-часов в час, что, в общем-то, означает одно и то же.
[/q]
...подобными заявлениями того, кто штробил стены и менял в них поганый алюминь на воистину правильную медь (это в обычном домике "лайнере" постройки 1982 года), а т.ж. автомат 15 на 60 амперник, а счётчик на двурежимник 50 миганий за киловатт в час :tongue: , САМОСТОЯТЕЛЬНО, вводите в когнитивный диссонанс.
DrPass
Advanced Member


Откуда: Донецк
Всего сообщений: 3566
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 апр. 2005
Кай написал:
[q]
того, кто штробил стены и менял в них поганый алюминь на воистину правильную медь (это в обычном домике "лайнере" постройки 1982 года), а т.ж. автомат 15 на 60 амперник, а счётчик на двурежимник 50 миганий за киловатт в час
[/q]
Подумаешь... я свой первый счетчик спёр и разломал, когда мне было десять лет, между прочим.
Кай
Гость
Divine Assassin

Откуда: извне (from beyond)
Всего сообщений: 13709
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 авг. 2010
:thumbup: ...когда мне было 10 лет, я изучал баллистику и кинетику на практике. Изготавливая ручные катапульты ака рогатки... Бутылки из-под шампанского вина с карбидом... Не, нам урук-хаям, Вас, хоббитов, не понять... Хотя, вроде, в одной вселенной жили... :)
SL project
Advanced Member


Откуда: Великий Новгород
Всего сообщений: 3706
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 янв. 2007
Кай написал:
[q]
изучал баллистику и кинетику на практике. Изготавливая ручные катапульты ака рогатки... Бутылки из-под шампанского вина с карбидом
[/q]
как все это близко и знакомо. еще суриковые бомбы. Пугачи из трубок и гвоздей. Бомбочки из штенгелей электроламп. Ракетки из фольги и спичек. и еще много много разной такой няшки.
<<Назад  Вперед>> Страницы: 1 2 3 4
Печать
Полигон-2 »   Технический флейм »   Как переделать UPS в "ручной" режим?
RSS

0 посетителей просмотрели эту тему за последние 15 минут
В том числе: 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Последние RSS
[Москва] LIQUID-Акция. Сливаются разъемы CF
МС7004 и 7004А на AT и XT
Пайка термотрубок
Проммать s478 PEAK 715VL2-HT ( Full-Size SBC)
Подскажите по 386 материке по джамперам.

Самые активные 5 тем RSS