Как переделать UPS в "ручной" режим?

<<Назад  Вперед>> Страницы: 1 2 3 4
Печать
 
sanders
Advanced Member
Профессионал

Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 6434
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
26 мар. 2008
Постановка задачи:
Есть объект, где электричество включают на 2-3 часа в сутки. Я там бываю не часто, и мне нужно гарантированное электропитание на 20-30минут (включить древний компик, принтер, отсортировать рабочее от нерабочего). В период отсутствия напряжения включенный постоянно UPS сам себя разрядит. Значит мне нужен такой режим: "если есть напряжение в сети, то заряжаем батарею, если нет напряжения в сети, то ничего не делаем, не работаем, ждем действий хозяина".
Исходные данные: UPS старого типа с клавишой включения (не кнопочный), умеющий включаться и без сетевого напряжения (современные не включаются вручную, если нет сети). Внешний аккумулятор на 25а/ч (взамен внутреннего 12а/ч).
1. Я проверил, что UPS аккумулятор заряжает до конца. С этим проблем нет. Начинает заряжать от 1.5А, заканчивает 0.2А.
2. Я наивно полагал, что если я отрежу дорожки от внутреннего реле (2гр. перекл. контактов), и поставлю тумблер, имитируя им замыкание реле при отсутствии сетевого напряжения, то УПС будет думать, что сеть есть, и в автономный режим не переключится. Это не так. Средние контакты реле всего лишь коммутируют выходные розетки (или сетевой вход или выходная обмотка повышающего транса). Даже при перерезанных дорожках к релюхе, UPS переходит в автономный режим, транс гудит, ток Х.Х. составляет 1А - не устраивает.
3. Я отключал разные обмотки транса от платы, куда я мог бы вставить контакты самодельного тумблера, но не нашел такую точку, чтобы UPS не запускал генерацию при пропадании сетевого напряжения.
4. Схемы нет, и сам я ее не смогу понять.
5. Ставить диод в цепь заряда аккумулятора, а для запуска автономного режима замыкать диод тумблером - не очень хорошая мысль, т.к. ток разряда аккумулятора около 50А.
6. Мне видится дурацкая мысль: UPS не курочить и к сети не подключать. В сеть воткнуть сторонний БП 14...15в 2А, который будет заряжать внешний (в моем случае прикрученный к UPS-у) аккумулятор. UPS все это время будет выключен, а я, приходя, буду включать кнопку на UPS-е, запуская автономный режим работы.
Может кто-то решал подобную задачу? Ведь старые UPS-ы очень похожи по схемотехнике....
DrPass
Advanced Member


Откуда: Донецк
Всего сообщений: 3566
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 апр. 2005
Возьми реле, которое питается от 220В (ну, или любое другое с блоком питания), и включи его контакты параллельно тумблеру UPS. Будет напряжение в сети, реле включит UPS, он зарядится. Не будет напряжения, реле выключит UPS, он перестанет разряжаться.
Globalyst
Advanced Member


Откуда: Москва
Всего сообщений: 1268
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 мая 2007
sanders
- что за огород Вы городите!?
Открою Вам "страшную" тайну о том, что любой ИБП, пускай даже и древний (с тумблером), заряжает аккум даже при выключенном тумблере - защита от дураков (не примите на свой счёт).
Так как тумблер основными контактами отключает лишь розетки на задней стенке ИБП, а дополнительным контактом (некоторые модели) отрубает питание на схему автоматики, которая мониторит напругу в сети и переводит ИБП в режим генерации при пропадании последней.
...ещё бы модельку Вашего ИБП узнать :rolleyes:
Хотя все ИБП, даже самые современные, которые ко мне попадали по тем или иным причинам, работают именно так, как я описал выше.
sanders
Advanced Member
Профессионал

Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 6434
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
26 мар. 2008
Globalist
Нет, не заряжает он АКБ при выключенном тумблере Power. Вечером специально еще раз проверю.
У меня же был включен амперметр в цепь - я все добивался, чтоб УПС не переходил в автономный режим и отслеживал это по току разряда.
Модель УПСа не подскажу, она нигде не написана. Сделано в Мексике и все.
Так было бы все просто - если бы заряжал.... Идея настолько простая, что обязательно проверю.

DrPass Думал я на счет реле...
Globalyst
Advanced Member


Откуда: Москва
Всего сообщений: 1268
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 мая 2007
sanders
- просто снимите клеммы с аккума, выключите тумблер, пихните ИБП в розетку и проверьте - есть ли напруга на клеммах (порядка 14-15 вольт)...
sanders
Advanced Member
Профессионал

Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 6434
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
26 мар. 2008
И еще вопрос.
На UPSe написано - 720VA 400W. Это мне понятно. Значит, при 100% КПД он тянет из аккумулятора 33А. Поскольку КПД не 100% а дай бог 70-80%%, то ток будет свыше 40А. На плате я видел два предохранителя по 30А. Они что - запараллелены? Но ведь так не делается с предохранителями. Значит 400Вт - это не честная мощность?
Fe-Restorator
Гость

Ссылка

ЭксКузьми.
Сейчас на форуме
Globalyst
Advanced Member


Откуда: Москва
Всего сообщений: 1268
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 мая 2007
sanders написал:
[q]
На плате я видел два предохранителя по 30А. Они что - запараллелены?
[/q]
- совершенно верно!

sanders написал:
[q]
Но ведь так не делается с предохранителями.
[/q]
- делается, если нет такого предохранителя на 60А.
На самом деле ток К.З. намного больше будет, а 60А взято из расчёта чтобы сгорели предохранители, а не дорожки платы или провода.
DrPass
Advanced Member


Откуда: Донецк
Всего сообщений: 3566
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 апр. 2005
sanders написал:
[q]
На плате я видел два предохранителя по 30А. Они что - запараллелены?
[/q]
Скорее всего, они висят на линиях 220В. С аккумулятора предохранителей наверняка нет. Что там предохранять? Батарейку от пробоя в электронике ИБП?
Dmitry Dubrovenko
Advanced Member


Откуда: Cанкт-Ленинград
Всего сообщений: 1494
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 фев. 2008
Globalyst написал:
[q]
заряжает аккум даже при выключенном тумблере
[/q]
Я вот тоже был так раньше уверен.
Но, после того, как на всех UPS'ах, которые подолгу находились в выключенном состоянии, сдохли аккумуляторы, а на тех, которые пахали, нет, моя уверенность уменьшилась.
Напряжение на клеммах не проверял.
Правда UPS'ы более современные (с кнопкой).
<<Назад  Вперед>> Страницы: 1 2 3 4
Печать
Полигон-2 »   Технический флейм »   Как переделать UPS в "ручной" режим?
RSS

1 посетитель просмотрел эту тему за последние 15 минут
В том числе: 1 гость, 0 скрытых пользователей

Последние RSS
[Москва] LIQUID-Акция. Сливаются разъемы CF
МС7004 и 7004А на AT и XT
Пайка термотрубок
Проммать s478 PEAK 715VL2-HT ( Full-Size SBC)
Подскажите по 386 материке по джамперам.

Самые активные 5 тем RSS