DrPass
Advanced Member
Откуда: Донецк Всего сообщений: 3566 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 17 апр. 2005 |
Возьми реле, которое питается от 220В (ну, или любое другое с блоком питания), и включи его контакты параллельно тумблеру UPS. Будет напряжение в сети, реле включит UPS, он зарядится. Не будет напряжения, реле выключит UPS, он перестанет разряжаться. |
Globalyst
Advanced Member
Откуда: Москва Всего сообщений: 1268 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 18 мая 2007 |
sanders - что за огород Вы городите!? Открою Вам "страшную" тайну о том, что любой ИБП, пускай даже и древний (с тумблером), заряжает аккум даже при выключенном тумблере - защита от дураков (не примите на свой счёт). Так как тумблер основными контактами отключает лишь розетки на задней стенке ИБП, а дополнительным контактом (некоторые модели) отрубает питание на схему автоматики, которая мониторит напругу в сети и переводит ИБП в режим генерации при пропадании последней. ...ещё бы модельку Вашего ИБП узнать Хотя все ИБП, даже самые современные, которые ко мне попадали по тем или иным причинам, работают именно так, как я описал выше. |
sanders
Advanced Member
Профессионал Откуда: Санкт-Петербург Всего сообщений: 6434 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 26 мар. 2008 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 18 мая 2012 13:06 Сообщение отредактировано: 18 мая 2012 13:08
Globalist Нет, не заряжает он АКБ при выключенном тумблере Power. Вечером специально еще раз проверю. У меня же был включен амперметр в цепь - я все добивался, чтоб УПС не переходил в автономный режим и отслеживал это по току разряда. Модель УПСа не подскажу, она нигде не написана. Сделано в Мексике и все. Так было бы все просто - если бы заряжал.... Идея настолько простая, что обязательно проверю. DrPass Думал я на счет реле... |
Globalyst
Advanced Member
Откуда: Москва Всего сообщений: 1268 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 18 мая 2007 |
sanders - просто снимите клеммы с аккума, выключите тумблер, пихните ИБП в розетку и проверьте - есть ли напруга на клеммах (порядка 14-15 вольт)... |
sanders
Advanced Member
Профессионал Откуда: Санкт-Петербург Всего сообщений: 6434 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 26 мар. 2008 |
И еще вопрос. На UPSe написано - 720VA 400W. Это мне понятно. Значит, при 100% КПД он тянет из аккумулятора 33А. Поскольку КПД не 100% а дай бог 70-80%%, то ток будет свыше 40А. На плате я видел два предохранителя по 30А. Они что - запараллелены? Но ведь так не делается с предохранителями. Значит 400Вт - это не честная мощность? |
Fe-Restorator |
NEW! Сообщение отправлено: 18 мая 2012 14:17 Сообщение отредактировано: 18 мая 2012 14:26
ЭксКузьми. |
Сейчас на форуме |
Globalyst
Advanced Member
Откуда: Москва Всего сообщений: 1268 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 18 мая 2007 |
sanders написал: - совершенно верно! На плате я видел два предохранителя по 30А. Они что - запараллелены? sanders написал: - делается, если нет такого предохранителя на 60А. Но ведь так не делается с предохранителями. На самом деле ток К.З. намного больше будет, а 60А взято из расчёта чтобы сгорели предохранители, а не дорожки платы или провода. |
DrPass
Advanced Member
Откуда: Донецк Всего сообщений: 3566 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 17 апр. 2005 |
sanders написал: Скорее всего, они висят на линиях 220В. С аккумулятора предохранителей наверняка нет. Что там предохранять? Батарейку от пробоя в электронике ИБП? На плате я видел два предохранителя по 30А. Они что - запараллелены? |
Dmitry Dubrovenko
Advanced Member
Откуда: Cанкт-Ленинград Всего сообщений: 1494 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 5 фев. 2008 |
Globalyst написал: Я вот тоже был так раньше уверен. заряжает аккум даже при выключенном тумблере Но, после того, как на всех UPS'ах, которые подолгу находились в выключенном состоянии, сдохли аккумуляторы, а на тех, которые пахали, нет, моя уверенность уменьшилась. Напряжение на клеммах не проверял. Правда UPS'ы более современные (с кнопкой). |
SL project
Advanced Member
Откуда: Великий Новгород Всего сообщений: 3706 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 3 янв. 2007 |
у меня валяется сейчас дома SmartUPS 450 При нажатии кнопки вкл внутри щелкает релюшка и все. при нажатии выкл тоже щелкает. при работе от сети. кнопкой включается. При пропадании сети на батареи переходит. хотелось бы знать Он должен без сети пускаться или нет? |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 * 2 3 4 | Печать |
Полигон-2 » Технический флейм » Как переделать UPS в "ручной" режим? |
1 посетитель просмотрел эту тему за последние 15 минут |
В том числе: 1 гость, 0 скрытых пользователей |
Последние | |
[Москва] LIQUID-Акция. Сливаются разъемы CF МС7004 и 7004А на AT и XT Пайка термотрубок Проммать s478 PEAK 715VL2-HT ( Full-Size SBC) Подскажите по 386 материке по джамперам. |
Самые активные 5 тем | |