Внимание! Это временный неофициальный архив старой версии форума Полигон Призраков, созданный сочувствующим форуму участником. Этот сайт просуществует лишь до тех пор, пока администрация Полигона не сдержит своё обещание и не откроет официальный архив по адресу old.sannata.org.

Полигон-2

Форум о старых компьютерах

Объявление форума

Если пользуетесь личными сообщениями и получили по электронной почте оповещение о новом письме, не отвечайте, пожалуйста, почтой. Зайдите на форум и ответьте отправителю через ЛС.

Полигон-2 »   Технический флейм »   Как переделать UPS в "ручной" режим?
RSS

Как переделать UPS в "ручной" режим?

<<Назад  Вперед>> Страницы: 1 * 2 3 4
Печать
 
DrPass
Advanced Member


Откуда: Донецк
Всего сообщений: 3566
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 апр. 2005
Возьми реле, которое питается от 220В (ну, или любое другое с блоком питания), и включи его контакты параллельно тумблеру UPS. Будет напряжение в сети, реле включит UPS, он зарядится. Не будет напряжения, реле выключит UPS, он перестанет разряжаться.
Globalyst
Advanced Member


Откуда: Москва
Всего сообщений: 1268
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 мая 2007
sanders
- что за огород Вы городите!?
Открою Вам "страшную" тайну о том, что любой ИБП, пускай даже и древний (с тумблером), заряжает аккум даже при выключенном тумблере - защита от дураков (не примите на свой счёт).
Так как тумблер основными контактами отключает лишь розетки на задней стенке ИБП, а дополнительным контактом (некоторые модели) отрубает питание на схему автоматики, которая мониторит напругу в сети и переводит ИБП в режим генерации при пропадании последней.
...ещё бы модельку Вашего ИБП узнать :rolleyes:
Хотя все ИБП, даже самые современные, которые ко мне попадали по тем или иным причинам, работают именно так, как я описал выше.
sanders
Advanced Member
Профессионал

Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 6434
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
26 мар. 2008
Globalist
Нет, не заряжает он АКБ при выключенном тумблере Power. Вечером специально еще раз проверю.
У меня же был включен амперметр в цепь - я все добивался, чтоб УПС не переходил в автономный режим и отслеживал это по току разряда.
Модель УПСа не подскажу, она нигде не написана. Сделано в Мексике и все.
Так было бы все просто - если бы заряжал.... Идея настолько простая, что обязательно проверю.

DrPass Думал я на счет реле...
Globalyst
Advanced Member


Откуда: Москва
Всего сообщений: 1268
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 мая 2007
sanders
- просто снимите клеммы с аккума, выключите тумблер, пихните ИБП в розетку и проверьте - есть ли напруга на клеммах (порядка 14-15 вольт)...
sanders
Advanced Member
Профессионал

Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 6434
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
26 мар. 2008
И еще вопрос.
На UPSe написано - 720VA 400W. Это мне понятно. Значит, при 100% КПД он тянет из аккумулятора 33А. Поскольку КПД не 100% а дай бог 70-80%%, то ток будет свыше 40А. На плате я видел два предохранителя по 30А. Они что - запараллелены? Но ведь так не делается с предохранителями. Значит 400Вт - это не честная мощность?
Fe-Restorator
Гость

Ссылка

ЭксКузьми.
Сейчас на форуме
Globalyst
Advanced Member


Откуда: Москва
Всего сообщений: 1268
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 мая 2007
sanders написал:
[q]
На плате я видел два предохранителя по 30А. Они что - запараллелены?
[/q]
- совершенно верно!

sanders написал:
[q]
Но ведь так не делается с предохранителями.
[/q]
- делается, если нет такого предохранителя на 60А.
На самом деле ток К.З. намного больше будет, а 60А взято из расчёта чтобы сгорели предохранители, а не дорожки платы или провода.
DrPass
Advanced Member


Откуда: Донецк
Всего сообщений: 3566
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 апр. 2005
sanders написал:
[q]
На плате я видел два предохранителя по 30А. Они что - запараллелены?
[/q]
Скорее всего, они висят на линиях 220В. С аккумулятора предохранителей наверняка нет. Что там предохранять? Батарейку от пробоя в электронике ИБП?
Dmitry Dubrovenko
Advanced Member


Откуда: Cанкт-Ленинград
Всего сообщений: 1494
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 фев. 2008
Globalyst написал:
[q]
заряжает аккум даже при выключенном тумблере
[/q]
Я вот тоже был так раньше уверен.
Но, после того, как на всех UPS'ах, которые подолгу находились в выключенном состоянии, сдохли аккумуляторы, а на тех, которые пахали, нет, моя уверенность уменьшилась.
Напряжение на клеммах не проверял.
Правда UPS'ы более современные (с кнопкой).
SL project
Advanced Member


Откуда: Великий Новгород
Всего сообщений: 3706
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 янв. 2007
у меня валяется сейчас дома SmartUPS 450 При нажатии кнопки вкл внутри щелкает релюшка и все. при нажатии выкл тоже щелкает. при работе от сети. кнопкой включается. При пропадании сети на батареи переходит.
хотелось бы знать Он должен без сети пускаться или нет?
<<Назад  Вперед>> Страницы: 1 * 2 3 4
Печать
Полигон-2 »   Технический флейм »   Как переделать UPS в "ручной" режим?
RSS

1 посетитель просмотрел эту тему за последние 15 минут
В том числе: 1 гость, 0 скрытых пользователей

Последние RSS
[Москва] LIQUID-Акция. Сливаются разъемы CF
МС7004 и 7004А на AT и XT
Пайка термотрубок
Проммать s478 PEAK 715VL2-HT ( Full-Size SBC)
Подскажите по 386 материке по джамперам.

Самые активные 5 тем RSS