Объявление форума |
Если пользуетесь личными сообщениями и получили по электронной почте оповещение о новом письме, не отвечайте, пожалуйста, почтой. Зайдите на форум и ответьте отправителю через ЛС. |
Полигон-2 » Флейм на общие темы » Автономное электропитание для квартиры |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 * 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12 | Печать |
Fe-Restorator |
Сообщение отправлено: 5 сентября 2012 16:48 Сообщение отредактировано: 5 сентября 2012 16:59
zOrg написал: Сходу +100% к оплате электричества, ибо упс сам будет съедать не меньше, чем все лампы в доме. Да, и следить за перенапрягом - та ещё морока: +1 лампочка == конец дополнительному освещению, а то и самому упсу. Есть пара UPSов, стоят без дела. Хочу сделать автономку для освещения квартиры в период отключения центрального электроснабжения. Проще поставить зарядку, N+1 аккум и протянуть от них дополнительную проводку на лампы/ленты/DCstepdown преобразователи в 5V USB. Бонусом - сие можно легко прикрутить к солнечной панели и экономить эл-во, как минимум в летний период. Я-б спроектировал немного иначе: допустим, имеются 3 комнаты, со своим освещением и розетками. В корридоре вешаем 3-х канальный контроллер заряда 3-х независимых аккумов, каждый аккум затем заводим на обслуживание своей комнаты (лампы, выключатели, розетки с DC/DC... ). На контроллер заводим 220 со внешнего щитка ( ? через транс), и к нему-ж цепляем выход от ветряка/солнечной панели. Вкратце - такая вот автономка. |
Сейчас на форуме |
zOrg
Гость
[V] Я не робот. Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский Всего сообщений: 5124 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 9 янв. 2009 |
Поясните ещё один вопросик. Дешёвые упсы (онлайн которые) постоянно используют батарею, или всё таки подключают её в момент пропадания входящего напряжения. |
Fe-Restorator |
NEW! Сообщение отправлено: 5 сентября 2012 17:03 Сообщение отредактировано: 5 сентября 2012 17:08
zOrg написал: Дешёвые - это Back-UPS, они подрубают батарею при отрыве от магистрального питалова, и тратят довольно много времени на процесс, напруга может упасть до 0 и аппаратура отключится. К тому-ж броски напруги аппаратуру вовсе не радуют. Зато вколхозить сюда танковый аккум, не умеющий сульфатироваться - раз плюнуть! Дешёвые упсы (онлайн которые) постоянно используют батарею, или всё таки подключают её в момент пропадания входящего напряжения. Онлайновые Smart-UPS пользуют батарею постоянно, их время переключения практически нулевое, напруга и ток не проседают. Но они никогда не были дешёвыми. И таким буферным батареям противопоказан разряд до 20% ёмкости(и менее), не более 100 (до 200) циклов разряда, далее - меняй батарею. |
Сейчас на форуме |
zOrg
Гость
[V] Я не робот. Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский Всего сообщений: 5124 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 9 янв. 2009 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 5 сентября 2012 17:07 Сообщение отредактировано: 5 сентября 2012 17:13
Fe-Restorator Фенькс, теперь понял. Получается что в смартах батареи быстрее деградируют. |
DrPass
Advanced Member
Откуда: Донецк Всего сообщений: 3566 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 17 апр. 2005 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 5 сентября 2012 18:32 Сообщение отредактировано: 5 сентября 2012 18:41
zOrg написал: Зря ты ему спасибо сказал, он там ерунду написал Fe-Restorator Фенькс, теперь понял. Получается что в смартах батареи быстрее деградируют. 1. Back-UPS - это торговая марка APC. Они бывают двух типов: резервные и интерактивные. Резервные подрубают батарею, если параметры напряжения выходят за пределы допустимых значений. Тратят на это несколько миллисекунд, в этот период оборудование питается за счет конденсаторов, и в общем-то ему пофиг. 2. Интерактивные имеют еще и регулятор напряжения. Они работают подобно резервным, но умеют еще и стабилизировать напряжение. Поэтому рабочий диапазон у них намного шире. К примеру, если напряжение в сети упало, они его просто поднимают трансформатором, не переходя на батареи. 3. Smart-UPS - это тоже торговая марка APC. И они тоже бывают двух типов, интерактивные и онлайновые. Про интерактивные я уже говорил. Интерактивные Smart-UPS, в отличие от Back-UPS, еще имеют возможность установки модулей расширения и ряд программных плюшек. 4. Онлайновые UPS не используют батарею постоянно. Они постоянно выпрямляют ток, а потом обратно превращают его в переменный. За счет этого на выходе онлайновых всегла правильная и красивая синусоида. Батарея, естественно, при этом не используется. Она включается, как и в любом другом упсе, при пропадании питания. 5. Вколхозивать танковые аккумуляторы нужно внимательно, т.к. многие современные УПС сильно умные, и знаю параметры установленных в них аккумов. Если УПС изначально не рассчитан на установку внешних батарей, его прошивка может не понимать ситуацию, когда батарейка, которая должна была сдохнуть за пять минут, работает бесконечно. И такой УПС либо не будет корректно заряжать аккум, либо будет просто выключаться раньше времени, несмотря на заряженную батарею. Вообще, правило выбора UPS для дома следущие: если напряжение питания нестабильное, нужно брать интерактивный УПС. Резервный будет слишком часто переходить на батареи и быстро ее угробит. Если просто от защиты при пропадании света, то резервного вполне достаточно. Онлайновый домой ставить бессмысленно. Что касается производителя, тут уже дело вкуса, но вот APC при прочих равных условиях в свои бесперебойники от 700ВА ставит две батарейки, а всякие там Мастеки и Поверкоммы - только одну Хотя АРС и стоит втридорога... Еще, нужно помнить про любимый развод производителей УПС - табличку "мощность УПС = время работы". Там обычно написано, что чем мощнее УПС, тем больше от него время работы. Это чушь собачья, потому как на самом деле обычно три-четыре соседних модели в модельном ряде имеют одинаковые батареи, и соответственно, время работы при одинаковой нагрузке у них тоже одинаковое, несмотря на разную максимальную мощность. |
zOrg
Гость
[V] Я не робот. Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский Всего сообщений: 5124 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 9 янв. 2009 |
DrPass написал: Спасибо, за ликбез! Онлайновые UPS не используют батарею постоянно. DrPass написал: Вот это и хотелось определить для себя 4. Онлайновые UPS не используют батарею постоянно. Они постоянно выпрямляют ток, а потом обратно превращают его в переменный. За счет этого на выходе онлайновых всегла правильная и красивая синусоида. Батарея, естественно, при этом не используется. Она включается, как и в любом другом упсе, при пропадании питания. |
aleksvolgin
Advanced Member
Всего сообщений: 2123 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 21 нояб. 2010 |
Ну вот и здесь наконец-то "всплыла" эта изрядно затасканная тема. Т.к. рано или поздно она перетечёт в тему подключения автомобильного АКБ к обычному бытовому упсу, сразу дам эту ссылку. Существуют готовые решения для работы с внешними АКБ (в.ч. и авто): ИБП(UPS) INELT Intelligent 500-1000LT2 и SKAT-UPS 1000. |
Stopsequencer
Full Member
Откуда: Kiev_UA Всего сообщений: 254 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 4 авг. 2007 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 6 сентября 2012 0:21 Сообщение отредактировано: 6 сентября 2012 0:22
aleksvolgin написал: Ну и я тогда ссылочку релевантную подброшу, Т.к. рано или поздно она перетечёт в тему подключения автомобильного АКБ к обычному бытовому упсу, сразу дам эту ссылку.насчет возможный испарений от автомобильных АКБ в свете их домашнего применения. А то вдруг кто не в курсе грозящей ему опасности |
Fe-Restorator |
NEW! Сообщение отправлено: 6 сентября 2012 1:07
DrPass написал: При полной нагрузке на упс - это не так, т.е. кондёров не хватает. Провал тока с отключением аппаратуры обеспечен. А ТС собирается задействовать дешёвый 300ВА поверком, разобранный и засунутый в щиток(не поверю, что он засунет туды раскуроченный киловаттник от АРС! ). С другой стороны, при комнате 4х8 метров, расклеенная по периметру светодиодная лента(яркая) с потреблением порядка 14Вт/м даст величину (4+8)*2 *14== 336Вт, без учёта потерь на питальнике самой ленты. Дешёвым упсом уже не отделаешься. Добавь розетки с телевизионными утюгами и даже дорогой и мощный упс будет работать на пределе мощности. А промышленный упс для дома слишком громоздок. Резервные подрубают батарею, если параметры напряжения выходят за пределы допустимых значений. Тратят на это несколько миллисекунд, в этот период оборудование питается за счет конденсаторов, и в общем-то ему пофиг. Вот и получается, что легче поставить простой контроллер зарядки на акк и с него потом забирать энергию в нагрузку по низковольтной линии. |
Сейчас на форуме |
dps
Advanced Member
Откуда: СПб Всего сообщений: 3842 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 6 апр. 2008 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 6 сентября 2012 19:14 Сообщение отредактировано: 6 сентября 2012 19:36
По низковольтной линии 12В, при той же мощи, потечет в 20 раз больший ток, чем при 220В. Это потребует отдельной проводки. Да, наверно отдельная проводка по любому потребуется, поскольку какой смысл подавать 12В на то, что расчитано на 220. Аккуму по любому потребуется система контроля заряда-разряда, которую можно купить или сделать. Но правильный ИБП еще может дать стабилизацию, хорошую защиту, мониторинг. Наверно что то из этого можно получить и от системы контроля батареи. Так же распространенность в доме потребителей на 220 чаще чем на 12. Поскольку в основном потребуется освещение и связь, то люминесцентные лампы и зарядки менять не придется. Я бы выбрал вариант на 220. |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 * 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12 | Печать |
Полигон-2 » Флейм на общие темы » Автономное электропитание для квартиры |
0 посетителей просмотрели эту тему за последние 15 минут |
В том числе: 0 гостей, 0 скрытых пользователей |
Последние | |
[Москва] LIQUID-Акция. Сливаются разъемы CF МС7004 и 7004А на AT и XT Пайка термотрубок Проммать s478 PEAK 715VL2-HT ( Full-Size SBC) Подскажите по 386 материке по джамперам. |
Самые активные 5 тем | |