Полигон-2 » Технический флейм » APC Back-UPS AVR 500 |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 * 2 3 4 | Печать |
uav1606
Advanced Member
Откуда: Енакиево Всего сообщений: 4373 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 16 янв. 2008 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2014 1:17 Сообщение отредактировано: 26 марта 2014 1:29
Димас написал: 500 ВА/300 Вт - там же написано. Теоретически, если будет только активная нагрузка (лампы накаливания и т.п.), то он должен вытянуть 500 Вт. Если будет что-то с косинусом фи не равным 1, т.е. компьютеры и прочее, тогда лучше ориентироваться на 300 Вт. 1) Максимальная нагрузка у него 500 Вт? Димас написал: Как правило, все выходы просто запараллелены. Конкретно про эту модель не скажу, но обычно так. Т.е. можно подключить удлинитель к одному выходу ИБП. (Но, вообще говоря, это нежелательно, особенно если будет большая нагрузка.) 2) Можно ли к одному выходу ИБП подсоединить удлинитель на 5 розеток и все их задействовать, учитывая максимальную мощность ИБП? |
Piligrimm1976
Advanced Member
Откуда: Сургут, Тюменская обл Всего сообщений: 484 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 15 окт. 2012 |
если на ИБП дать максимальную нагрузку, в данном случае 500 Вт, то свою функцию он выполнять не будет, а именно, защищать от скачков или просадок напряжения, так как такая нагрузка сожрет аккумуляторы при включенном ИБП. У меня такое было с APC SMART UPS 750, когда я к нему подключил комп с 850Вт блоком питания на полную нагрузку. ИБП работал просто как розетка, и когда питание в сети пропало, он вырубился. По правилам использования ИБП максимальная нагрузка на него не должна превышать 1/3 заявленной мощности, тогда он будет работать, и после пропадания электричества в сети проработает несколько минут и даст возможность корректно завершить работу компьютера (подключенного оборудования). Вообщем, в вашем распоряжении от 150-200Вт максимальной нагрузки, чем выше, тем меньше ИБП продержится. Причем ваш ИБП от скачков напряжения и не особо защищает, от просадок больше. Насчет заявленной мощности - зависит от производителя, одни , в рекламных целях, немного завышают возможности оборудования, другие более-менее честно сообщают, еще зависит и от батарей, оригинальные или нет. Подходя к такому оборудованию пессимистически, я бы отминусовал (подстраховался бы) процентов 10-15 от заявленной мощности. Итог, (500 - 10%) / 3=150Вт максимальной мощности всех подключенных устройств к ИБП. Опять же, у меня на работе офисные компы подключены на APC Back-Ups 500, они со встроенной видяхой и один жесткий диск, блок питания у всех одинаковый - 400Вт, после пропадания электричества в сети компы и мониторы работают еще от 10-12 минут |
zOrg
Гость
[V] Я не робот. Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский Всего сообщений: 5124 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 9 янв. 2009 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2014 1:21 Сообщение отредактировано: 26 марта 2014 1:28
1) Максимальная нагрузка у него 500 Вт? Ответ: Нет - 500VA*0.6=300W его мощность. 2) Можно ли к одному выходу ИБП подсоединить удлинитель на 5 розеток и все их задействовать, учитывая максимальную мощность ИБП? Ответ: Можно. 3) Какой именно кабель необходим для связи ИБП с ПК? В интернете вычитал, что это кабель под названием 940-0020 (Dumb). Тут есть схема распайки кабеля. Какой лучше всего провод для пайки взять? Если спаяю двухметровый кабель, он будет работать? Где-то слышал, что длина кабеля влияет на его работу. Ответ: Схема правильная. Паяйте. 2 метра потянет легко. ЗЫ: После замены батарей нужно сбросить коэффициент износа. Иначе UPS может работать с новой батареей как со старой. Делается это по кабелю с помощью утилиты APCfix. Родной софт для него PowerChute Business Edition версия 9.1. Программа а-ля Клиент-Сервер. Если возникнут вопросы по настройке задавайте (настройка несколько корявая). Есть и альтернативный софт, чтобы мониторить состояние UPS. |
DrPass
Advanced Member
Откуда: Донецк Всего сообщений: 3566 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 17 апр. 2005 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2014 2:50 Сообщение отредактировано: 26 марта 2014 2:51
zOrg написал: ...или если кабеля еще нет, просто зарядить ее полностью, потом подцепить к нему ЭЛТ-монитор (чтобы текущая нагрузка составляла примерно 30% от номинальной, т.е. ватт 100 для него), и выдернуть его из розетки, и оставить в таком состоянии до полной разрядки. Этого будет достаточно, чтобы он откалибровался под новую батарейку. ЗЫ: После замены батарей нужно сбросить коэффициент износа. Иначе UPS может работать с новой батареей как со старой. Делается это по кабелю с помощью утилиты APCfix. |
Fagear
Advanced Member
Откуда: Москва, САО Всего сообщений: 1228 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 22 янв. 2010 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2014 3:09 Сообщение отредактировано: 26 марта 2014 3:17
Piligrimm1976 написал: Сомнительное утверждение. Может быть это приближённо верно для ИБП типа online, но данный ИБП, как и почти любой дешёвый - это line-interactive. У этого типа нет двойного преобразования энергии на пути от входной розетки до выходной, следовательно нагрузка на выходе при работе от сети ограничена весьма условно, т.к. большую часть времени ИБП представляет собой замкнутый выключатель. При активации AVR (сколько-то ступенчатого стабилизатора напряжения при помощи дополнительных отводов силового трансформатора) возможно есть вероятность перегрузить обмотки трансформатора. Батареи заряжаются сами по себе и никак не связаны с выходной нагрузкой. если на ИБП дать максимальную нагрузку, в данном случае 500 Вт, то свою функцию он выполнять не будет, а именно, защищать от скачков или просадок напряжения, так как такая нагрузка сожрет аккумуляторы при включенном ИБП. У меня такое было с APC SMART UPS 750, когда я к нему подключил комп с 850Вт блоком питания на полную нагрузку. ИБП работал просто как розетка, и когда питание в сети пропало, он вырубился. По правилам использования ИБП максимальная нагрузка на него не должна превышать 1/3 заявленной мощности, тогда он будет работать, и после пропадания электричества в сети проработает несколько минут и даст возможность корректно завершить работу компьютера (подключенного оборудования). И только в момент пропадания электричества на входе (а точнее выхода его из допустимого диапазона как вверх, так и вниз по напряжению) запускается преобразователь от постоянки батарей в переменку 220 В и реле переключает питание выходных розеток на этот самый преобразователь. И вот тут уже играют роль циферки, указанные на корпусе. Димас Ваша модель на 500 ВА (Вольт-Ампер). Казалось бы, ведь мощность - это ток помножить на напряжение, т.е. В*А. Но это только для постоянного тока так. Для переменного есть косинус фи, который характеризует разницу между общей потребляемой мощностью и активной потребляемой мощностью. Ведь при переменном токе может появиться т.н. реактивная мощность. Обычно этот самый косинус принимают равным 0,6. Отсюда и 500*0,6=300. Кстати говоря, эти самые Passive PFC и Active PFC в блоках питания - это как раз технологии, которые призваны дотягивать этот самый косинус фи у конкретного блока питания к 1. Обычно на типичных мощностях БП с APFC он очень близок к 1 (0,9...0,99). А без этой самой PFC вовсе - как раз около 0,6. Отсюда я предположу (не проверял), что при использовании потребителей с APFC (т.е. все подключённые потребители должны "уметь" APFC: системник, монитор, БП роутера...) выходная мощность будет как раз близка к 500 Вт. Но в любом случае, вся внутрянка недорогих ИБП не рассчитана на долгую работу от батарей. Большие потери в преобразователе, экономия на теплоотводе, мощности трансформатора, количестве батарей... Посему чем больше нагрузка при работе от батарей - тем в худших условиях работает преобразователь. Больше потребляемая мощность - больше ток через батарею. А с ростом тока у батареи начинает сильно просаживаться напряжение (внутреннее сопротивление АКБ - оно такое, да; и чем старее батарея, тем больше это сопротивление и, соответственно, просадка при большой нагрузке), посему электроника ИБП раньше уйдёт в отсечку по "АКБ разряжена!". |
Piligrimm1976
Advanced Member
Откуда: Сургут, Тюменская обл Всего сообщений: 484 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 15 окт. 2012 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2014 7:34 Сообщение отредактировано: 26 марта 2014 7:35
off: Fagear Ну, вобщем-то практически тоже самое пояснили, только технически грамотно. Респект. Во мне же сказывается учительство в младших классах, когда не требовалось глубоко вникать в технологию, и более доступно. Я, в конце 90-х экологию преподавал |
Димас
Advanced Member
Откуда: Краснодар Всего сообщений: 1217 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 16 сен. 2009 |
Спасибо всем большое, всё стало понятно. Вечером буду калибровать с помощью ЖК монитора Samsung 17". Единственный открытый вопрос остаётся о интерфейсном кабеле к ПК. |
Piligrimm1976
Advanced Member
Откуда: Сургут, Тюменская обл Всего сообщений: 484 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 15 окт. 2012 |
есть фирменный 940-0024с, отдам бесплатно, если нужно, оплата пересыла ваша. 2 метра а разве ПО не нужно? у меня с каждым ИБП(SMART UPS) диск шел |
zOrg
Гость
[V] Я не робот. Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский Всего сообщений: 5124 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 9 янв. 2009 |
Димас написал: Всё будет зависеть от логики. Но сомневаюсь что у этого ИБП есть самосброс коэффициента. Как правило это у линейки Smart наблюдается и на бюджетных CS / RS с диагностикой по USB. Калибровка проходит следующим образом. Заряжаете UPS до 100% без нагрузки. Индикацию заряда Вам не посмотреть, так что оставляйте его часа на 3-4 для уверенности. Далее подключаете нагрузку, лучше не монитор, а лампу накаливания на 60W. Отключаете от розетки и разряжаете UPS. Потом повторяете цикл. Только после разрядки UPS заряжайте в течении 8 часов а лучше 12 часов без нагрузки. Далее опять лампочка и разряд. И засекаете время. Лампочка на 60W сажает батарею на 7Ah примерно за 1,5 часа, на 9Ah примерно за 2 часа плюс минус. Если UPS выключится раньше, то коэффициент не сброшен и дальнейшая калибровка бесполезна. Почему лампочка 60W. У меня в хозяйстве 12 UPS этой фирмы. Все их я калибрую этой нагрузкой, так что статистика у меня только по ней. Вечером буду калибровать с помощью ЖК монитора Samsung 17". |
Димас
Advanced Member
Откуда: Краснодар Всего сообщений: 1217 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 16 сен. 2009 |
Piligrimm1976 написал: С радостью заберу кабель, но подойдёт ли он? есть фирменный 940-0024с, отдам бесплатно. а разве ПО не нужно? у меня с каждым ИБП(SMART UPS) диск шел ПО думал в интернете поискать. Если у Вас есть, пожалуйста, снимите копию. |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 * 2 3 4 | Печать |
Полигон-2 » Технический флейм » APC Back-UPS AVR 500 |
1 посетитель просмотрел эту тему за последние 15 минут |
В том числе: 1 гость, 0 скрытых пользователей |
Последние | |
[Москва] LIQUID-Акция. Сливаются разъемы CF МС7004 и 7004А на AT и XT Пайка термотрубок Проммать s478 PEAK 715VL2-HT ( Full-Size SBC) Подскажите по 386 материке по джамперам. |
Самые активные 5 тем | |