NEW! Сообщение отправлено: 3 ноября 2015 23:08 Сообщение отредактировано: 3 ноября 2015 23:13 Газ пропан-бутан, шланг резино-тканевый, балон 50 л. Именно так. Подводка РТШ не более 5 метров. только на улице, в специальном газовом шкафу. и никак иначе. с газом шутки плохи Нельзя. Хотя — дом Ваш, жизни Ваши. Пополняйте статистику, что уж там. В котельную можно ставить (она у меня с бетонным полом), но фигня в том что в ней же стоит твердотопливный котёл. |
zOrg
Гость
[V] Я не робот. Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский Всего сообщений: 5124 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 9 янв. 2009 |
Xalveyn Да я уж накурился всяких снипов. В котельную можно ставить, но в моём варианте где ТТ котёл уже стоит это отпадает. Буду шкаф варить на улицу. |
Gerda
Advanced Member
Седьмая из Девяти. Откуда: Ленинград Всего сообщений: 1130 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 2 мар. 2015 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 4 ноября 2015 0:31 Сообщение отредактировано: 4 ноября 2015 0:41 Радует, что инструкции по ТБ и СНиП не проходят мимо ушей. но в моём варианте где ТТ котёл уже стоит это отпадает. Буду шкаф варить на улицу. --- Руки в хлам и хер в труху - не%$#, %^я др:?%ить в цеху! |
kelevra
Advanced Member
Ленивый коллекционер Откуда: Петрозаводск-Минск Всего сообщений: 1198 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 13 апр. 2014 |
Ставил в РБ на даче газ, строго на улице, в металлическом шкафу на замок, шланги стандартные, к плите должна идти стальная труба, не менее метра от плиты, дальше обычный шланг через стену к баллону, так указали газовики, но я поставил металлическую трубу почти до баллона, оставил только 50 см шланга, так как-то надежнее! |
MaxZH
Full Member
Откуда: г.Пермь Всего сообщений: 213 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 24 авг. 2013 |
У нас на предприятии пожарники запрещают нахождение любого баллона от любого нагревательного элемента в радиусе 5м. При чем без разницы есть стенка, нет её. Пример: - Выдали предписание - баллоны с Аргоном у нас находились в 2х метрах от батарей (отопления) Я вообще мало представляю какое должно быть отопление чтоб на расстоянии 2-х метров инертный газ, пусть и в сжиженном состоянии, нагреть до состояния BLEVE Но видимо кто-то другого мнения... |
kelevra
Advanced Member
Ленивый коллекционер Откуда: Петрозаводск-Минск Всего сообщений: 1198 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 13 апр. 2014 |
MaxZH написал: А с другой стороны лучше перебдеть, чем недобдеть! Но видимо кто-то другого мнения... |
Fe-Restorator |
NEW! Сообщение отправлено: 5 ноября 2015 13:54 Сообщение отредактировано: 5 ноября 2015 14:18
Обобщу: 1) установка баллона - только на улице, обязательно в НЕгерметичном контейнере. И обязательно на теневой стороне дома, вдали от детских площадок и пешеходных дорожек. 2) подводка только металлической трубой, аккурат до самой плиты. Над плитой требуется сделать "колено" примерно 30..50 см в высоту. По форме - ан 180 перевёрнутая U. Колено можно совместить со вводом в помещение, если ввести трубу под самым потолком. Это подогреет входящий газ и он будет гореть лучше, с меньшим расходом. Длина магистрали определяется её объёмом - не более 30% ёмкости баллона. Иначе редуктор начинает "высасывать" баллон, надувая магистраль. Второй критерий - расход газа в единицу времени. Он зависит от аппетита плиты(прочих потребителей), им определяется внутренний диаметр трубы. Учти: диаметр трубы на сгибах будет меньшим. Третий критерий - толщина стенок трубы. Должны выдерживать давление и не промерзать при -30, дабы газ не намораживался на стенки и не вступал в реакцию с металлом, вызывая коррозию. Критично для зимнего проживания, при опустошении магистрали от газа до заморозков - трубу можно не утеплять вообще. 3) редуктор сажается непосредственно на баллон, если баллонов несколько, редукторов должно быть столько-же, по одному на баллон. 4) подводка от трубы к редуктору == РТШ резино-тканевый шланг, длиной не более 50см, каждый год проверять его состояние и каждые два года - менять на новый. От уличных температур и прочего шланг быстро растрескивается и хрупко ломается. Начинает сильно "травить", теряя газ. Закуришь рядышком - "файерболл" те гарантирован. НЕДОПУСТИМО пользовать пластиковый шланг! Дохнет от первых-же холодов. 5) подводка от трубы к плите - тем-же резиношлангом или пластиковым шлангом, ибо в тёплом помещении. Длина - до 1,5 метров, но лучше - теми-же 50см ограничиться. Здесь уже соображения термобезопасности (плавление шланга) и механической безопасности (барбос погрыз шланг) выходят на первые роли. 6) если ставится газовый кран на магистраль, это делается "в разрез трубы" перед U-коленом. В непосредственной близости от плиты. Постановка крана необязательна, ибо при длительном простое всей системы (уехали с дачи на зимний сезон) перекрываются вентили на самих баллонах. 7) хранить заполненные баллоны при -30 на улице - нельзя. Нужно убирать их в огнеупорное помещение, желательно с минимальным оного отоплением. Есть вероятность вакуумного смятия баллона с одновременным его повреждением и последующим взрывом газа... |
Сейчас на форуме |
sanders
Advanced Member
Профессионал Откуда: Санкт-Петербург Всего сообщений: 6434 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 26 мар. 2008 |
Все пункты до 7 мне казались здравыми. А 7 странный. Газ изнутри давит. Снизу он жидкий, сверху газообразное облако. При -40 (допустим), что произойдет? Жидкая часть замерзнет? Ну и ладно, у газообразной части снизится давление. Но не до атмосферного же. А даже если и ниже атмосферного, то форма баллона такова, что вакуум (давление извне) он еще лучше перенесет, чем давление изнутри. Если жидкая часть не замерзнет, то тем более - какой вакуум? |
SKcorp
Advanced Member
Эксперт. Откуда: Leningrad, USSR Всего сообщений: 3005 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 28 июля 2008 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 10 ноября 2015 2:32 Сообщение отредактировано: 10 ноября 2015 2:33
sanders написал: Все пункты до 7 мне казались здравыми. А 7 странный. Газ изнутри давит. Снизу он жидкий, сверху газообразное облако. При -40 (допустим), что произойдет? Жидкая часть замерзнет? Ну и ладно, у газообразной части снизится давление. Но не до атмосферного же. А даже если и ниже атмосферного, то форма баллона такова, что вакуум (давление извне) он еще лучше перенесет, чем давление изнутри.Если жидкая часть не замерзнет, то тем более - какой вакуум? |
Bronto
Изгнанный
Откуда: Челяба Всего сообщений: 79 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 9 мая 2015 |
MaxZH написал: стенка предотвращает только лучистое рапространение энергии. А теплопроводность её гораздо лучше воздуха. Раз так в 100. При чем без разницы есть стенка, нет её. http://remontuemo.info/wp-cont...icha-i.jpg http://chastnyi-dom.com/media/...tone-4.jpg А времени для прогрева у неё предостаточно. И количество попыток неограниченно ) |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 2 3 4 | Печать |
Полигон-2 » Флейм на общие темы » Вопрос по газовому балону |
1 посетитель просмотрел эту тему за последние 15 минут |
В том числе: 1 гость, 0 скрытых пользователей |
Последние | |
[Москва] LIQUID-Акция. Сливаются разъемы CF МС7004 и 7004А на AT и XT Пайка термотрубок Проммать s478 PEAK 715VL2-HT ( Full-Size SBC) Подскажите по 386 материке по джамперам. |
Самые активные 5 тем | |