Объявление форума |
Если пользуетесь личными сообщениями и получили по электронной почте оповещение о новом письме, не отвечайте, пожалуйста, почтой. Зайдите на форум и ответьте отправителю через ЛС. |
Полигон-2 » Технический флейм » Загадко, однако :-/ |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 * 2 3 4 | Печать |
Fe-Restorator |
Сообщение отправлено: 25 ноября 2015 1:06
Без кондёров - эт не "пилот", а простой удлиннитель, 100 рублей пучок в базарный день. Ну, ещё червонец за неонки... Скорее всего. Если-только внутренние шины не вывалились из обломанного пластика корпуса и не коротнули. Все "китайские пилоты" я разбираю СРАЗУ после покупки. Там либо непропай, либо песец пластику, либо ввод провода внатяг (сильно внатяг, будто гирю тянут пудовую), либо "предохранитель" на самом деле муляж самого себя (а то и вовсе "жук"), либо всё напрочь забрызгано оловом. Однажды заметил оторвавшуюся сварку медных шин (как?!). Тронул шину - сварка отвалилась ещё в двух местах, ещё две розетки "осыпались". Пришлось зачищать и пропаивать. |
Сейчас на форуме |
DrPass
Advanced Member
Откуда: Донецк Всего сообщений: 3566 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 17 апр. 2005 |
CodeMaster написал: А ты проверь тестером в режиме мегаомметра Опять проверил тестером - всё ОК, разобрал, внутри ничего палёного и искрящегося, но выбивает автоматы при включении его в розетку или при включении выключателя. |
uav1606
Advanced Member
Откуда: Енакиево Всего сообщений: 4373 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 16 янв. 2008 |
Может, там варистор стоит на заниженное напряжение? Или вообще неисправный. Надо бы его поменять или временно вообще выпаять. |
DrPass
Advanced Member
Откуда: Донецк Всего сообщений: 3566 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 17 апр. 2005 |
uav1606 написал: Ну он же не на замыкание цепи стоит Да и наличие варистора сложно не заметить. Может, там варистор стоит на заниженное напряжение? Скорее всего или в кнопке, или ещё где обычная коза с высоким сопротивлением. Тестером в обычном режиме не звонится, а на подключение к 220 начинает потихоньку "подтекать" и в конце-концов выбивает. |
uav1606
Advanced Member
Откуда: Енакиево Всего сообщений: 4373 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 16 янв. 2008 |
Ну почему, может стоять и на замыкание: Вариант "б)". |
corvair
Advanced Member
Откуда: Якутск Всего сообщений: 909 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 22 нояб. 2004 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 25 ноября 2015 13:01 Сообщение отредактировано: 25 ноября 2015 13:02
Обычно в "сетевых фильтрах" единственный варистор стоит как раз на замыкание, где-нить на контактах сетевого выключателя, если он двухполюсной. При однополюсном выключателе варистор может быть напаян прямо между контактными ламелями розеток. Термопредохранитель вряд ли виноват, он не способен устроить козу. Так что для начала стоит попробовать убрать варистор, скорее всего он фифектен или уже совершил свой подвиг |
Fe-Restorator |
NEW! Сообщение отправлено: 25 ноября 2015 13:07
DrPass написал: Обычно - через подсветку кнопки, пресловутую "неонку". Её проводка очень близко к коммутируемым контактам проложена, недостаточно изоляции. Скорее всего или в кнопке |
Сейчас на форуме |
DrPass
Advanced Member
Откуда: Донецк Всего сообщений: 3566 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 17 апр. 2005 |
corvair написал: Кстати да, про защиту от импульсных скачков я забыл. Но в этом случае козы там бы точно не было. Он бы при частичном пробое сразу пыхнул, да и все дела. Обычно в "сетевых фильтрах" единственный варистор стоит как раз на замыкание, |
CodeMaster
Advanced Member
Рыцарь ордена Хламовников Откуда: Воронеж Всего сообщений: 1655 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 27 авг. 2010 |
ZaMKAD написал: Я что УЗО от автоматов не отличу? В одной квартире УЗО есть, но выбивает именно автоматы, причём иногда на площадке, которые на 25А. Может у Вас везде УЗО понаставлены? MM написал: Заменой я конечно неисправность вычислю, но интересна именно логика диагностики. неисправная электрооснастка не подлежит ремонту - только замена отдельных узлов john написал: Такого нет. Посмотрю мультиметром в режиме мегаом. CCCРовский мегоомметр, тот который с ручкой динамки, используйте и многое узнаете о свойствах китайской изоляции. Fe-Restorator написал: uav1606 написал: В таких "пилотах" ставятся кондёры, керамические или плёночные Нету этого, что внутри я описал в первом посте, не стоит гадать на кофейной гуще. Может, там варистор стоит на заниженное напряжение? DrPass написал: Так же писАл в первом посте - выбивает мгновенно, ничего не греется. Тестером в обычном режиме не звонится, а на подключение к 220 начинает потихоньку "подтекать" и в конце-концов выбивает. MM написал: Если кратко - читайте первый пост, а предсказания Ванг в теме. Коротит от включения. Если кратко - продавлен кабель, коротит от малейшего шевеления ? corvair написал: Тем более он стоит в одной линии и замкнуть ничего не может при желании. Термопредохранитель вряд ли виноват, он не способен устроить козу |
uav1606
Advanced Member
Откуда: Енакиево Всего сообщений: 4373 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 16 янв. 2008 |
Так а как там вообще всё внутри выглядит? Что за неонка, как подключена и т.п.? Мне, помнится, попадался фильтр, где неонка была в самом выключателе, а тут как? Что за выключатель, кстати, самый простой или с встроенным предохранителем? |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 * 2 3 4 | Печать |
Полигон-2 » Технический флейм » Загадко, однако :-/ |
0 посетителей просмотрели эту тему за последние 15 минут |
В том числе: 0 гостей, 0 скрытых пользователей |
Последние | |
[Москва] LIQUID-Акция. Сливаются разъемы CF МС7004 и 7004А на AT и XT Пайка термотрубок Проммать s478 PEAK 715VL2-HT ( Full-Size SBC) Подскажите по 386 материке по джамперам. |
Самые активные 5 тем | |