Объявление форума |
Если пользуетесь личными сообщениями и получили по электронной почте оповещение о новом письме, не отвечайте, пожалуйста, почтой. Зайдите на форум и ответьте отправителю через ЛС. |
Полигон-2 » Технический флейм » При включении компа выбивает УЗО |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 2 3 | Печать |
dk_spb
Advanced Member
Всего сообщений: 5056 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 16 сен. 2009 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 28 ноября 2015 18:08 Сообщение отредактировано: 28 ноября 2015 18:09
Есть компьютер искра. Включен через а'ля пилот. Включается своей кнопкой или переключателем пилота без проблем, но ровно до тех пор, пока не подключен AV кабелем к ЭЛТ телевизору LG (телевизор включен в другую розетку). После подключения к телевизору выбивает узо в квартире (с вероятностью 80%) при попытке любым способом включить компьютер . Куда копать? |
Дениска
Advanced Member
Откуда: Хабаровск Всего сообщений: 1561 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 6 авг. 2009 |
Отключить от телевизора антенну для начала |
dk_spb
Advanced Member
Всего сообщений: 5056 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 16 сен. 2009 |
Да, но ни с одним из других компов антенна не мешала..... В том числе и с другими искрами |
Fe-Restorator |
NEW! Сообщение отправлено: 28 ноября 2015 18:33 Сообщение отредактировано: 28 ноября 2015 18:39
Разность потенциалов на корпусах компа и телека. На телеке +30В, на компе +200В, разница сливается через телек на земляной провод розетки и тут его "подхватывает" УЗО и отрубается. Цифры взяты наобум, однако процесс должен быть понятен. Если оба агрегата подключать двупроводной силовой линией, выбивать УЗО не будет, но 220 смогут протечь по микросхемам телека и сжечь их. Проверяй БП обоих аппаратов. PS. Такое ещё случается, если трансформаторный БП закоротить (неким образом) на блок PFC другого, уже импульсного БП. |
Сейчас на форуме |
dk_spb
Advanced Member
Всего сообщений: 5056 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 16 сен. 2009 |
Дык вопрос собственно и был что проверят в БП Искры? Искать где-то контакт с корпусом, проверять электролиты? В общем то что проблема с БП искры - это понятно. А вот куда копать..... |
Fe-Restorator |
NEW! Сообщение отправлено: 28 ноября 2015 18:41 Сообщение отредактировано: 28 ноября 2015 18:46
dk_spb написал: Вопрос к коллеге pribor со командой. Они таких БП перебрали не один и не два... Вроде и схемы у них были, если правильно помню. Дык вопрос собственно и был что проверят в БП Искры? Помимо БП стоит проверить видеоадаптер искры, на предмет пробитости и на предмет подачи некоего силового напряжения через видеоразъём, одновременно со сигналом. Типа - на "пассивный моник". Более точно не подскажу, с искрами плотно не работал. |
Сейчас на форуме |
pribor
Advanced Member
Откуда: москва Всего сообщений: 736 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 26 фев. 2006 |
Ну для начала выкинуть пилот. Включить без него. Если ее саму по себе не выбивает то все оки с искрой. дальше, отрезать земленой провод от искры если он есть на--х--р и попробовать еще раз. Да антену тоже выткнуть правильная мысль. Скорее всего что то вешает узо на ноль. Это абсолютно не значит что прибор сломан, просто разные стандарты были. В ссср бытовые приборы искусственно занулены по нашим гостам, а в мире заземлены через третий контакт. Вот надо привести эту цепочку к общему знаменателю, выкинуть третий контакт у всех приборов и у телика тоже, и все заработает. Или сгорит квартира |
dk_spb
Advanced Member
Всего сообщений: 5056 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 16 сен. 2009 |
У телика двухконтактная вилка. У Искры (Микро-86М) какая-то фигня в вилке собрана, третьего провода тоже нет. Отдельно искра тоже не заземлена. Пилот не выкинуть, так как он исполняет роль удлинителя.... |
dk_spb
Advanced Member
Всего сообщений: 5056 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 16 сен. 2009 |
А разве если бы что-то вешало УЗО на ноль, то оно не срабатывало бы всегда, а не только в момент включения компьютера? |
MM
Advanced Member
Откуда: Павловский Посад Мск.обл. Всего сообщений: 3418 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 2 авг. 2013 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 28 ноября 2015 20:46 Сообщение отредактировано: 28 ноября 2015 20:48
У Искры-1030 маловат пусковой резистор в БП ( между сетью и БП ) - правильные чуствительные пробки могут срабатывать, проверял лично. Хороший чуствительный УЗО может сработать от конденсаторов во входном сетевом разъеме компа - например, если там 0.1 мк стоит, а не 0.01 мк. Ну или действительно контакт с корпусом ( или внутри БП ) и одного из сетевых проводов, например в месте крепления силовых транзисторов в БП компа. Определить пробой на корпус - пробником из лампочки 15 ватт 220 вольт прозвонить, используя сеть 220 в. (а лучше на 440 вольт и 2 лампочки по 15 ватт последовательно ). |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 2 3 | Печать |