Внимание! Это временный неофициальный архив старой версии форума Полигон Призраков, созданный сочувствующим форуму участником. Этот сайт просуществует лишь до тех пор, пока администрация Полигона не сдержит своё обещание и не откроет официальный архив по адресу old.sannata.org.

Полигон-2

Форум о старых компьютерах

Объявление форума

Если пользуетесь личными сообщениями и получили по электронной почте оповещение о новом письме, не отвечайте, пожалуйста, почтой. Зайдите на форум и ответьте отправителю через ЛС.

Полигон-2 »   Технический флейм »   При включении компа выбивает УЗО
RSS

При включении компа выбивает УЗО

Думать самому лень, нужен совет специалиста

<<Назад  Вперед>> Страницы: 1 * 2 3
Печать
 
dk_spb
Advanced Member


Всего сообщений: 5056
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 сен. 2009
Дык вопрос собственно и был что проверят в БП Искры?
Искать где-то контакт с корпусом, проверять электролиты?
В общем то что проблема с БП искры - это понятно. А вот куда копать.....
Fe-Restorator
Гость

Ссылка

dk_spb написал:
[q]
Дык вопрос собственно и был что проверят в БП Искры?
[/q]
Вопрос к коллеге pribor со командой. Они таких БП перебрали не один и не два... Вроде и схемы у них были, если правильно помню.

Помимо БП стоит проверить видеоадаптер искры, на предмет пробитости и на предмет подачи некоего силового напряжения через видеоразъём, одновременно со сигналом. Типа - на "пассивный моник". Более точно не подскажу, с искрами плотно не работал.
Сейчас на форуме
pribor
Advanced Member


Откуда: москва
Всего сообщений: 736
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
26 фев. 2006
Ну для начала выкинуть пилот. :biggrin: Включить без него. Если ее саму по себе не выбивает то все оки с искрой.
дальше, отрезать земленой провод от искры если он есть на--х--р и попробовать еще раз. Да антену тоже выткнуть правильная мысль. Скорее всего что то вешает узо на ноль. Это абсолютно не значит что прибор сломан, просто разные стандарты были.
В ссср бытовые приборы искусственно занулены по нашим гостам, а в мире заземлены через третий контакт.
Вот надо привести эту цепочку к общему знаменателю, выкинуть третий контакт у всех приборов и у телика тоже, и все заработает. :) Или сгорит квартира :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
dk_spb
Advanced Member


Всего сообщений: 5056
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 сен. 2009
У телика двухконтактная вилка.
У Искры (Микро-86М) какая-то фигня в вилке собрана, третьего провода тоже нет.
Отдельно искра тоже не заземлена.

Пилот не выкинуть, так как он исполняет роль удлинителя....
dk_spb
Advanced Member


Всего сообщений: 5056
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 сен. 2009
А разве если бы что-то вешало УЗО на ноль, то оно не срабатывало бы всегда, а не только в момент включения компьютера?
MM
Advanced Member


Откуда: Павловский Посад Мск.обл.
Всего сообщений: 3418
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 авг. 2013
У Искры-1030 маловат пусковой резистор в БП ( между сетью и БП ) - правильные чуствительные пробки могут срабатывать, проверял лично.

Хороший чуствительный УЗО может сработать от конденсаторов во входном сетевом разъеме компа - например, если там 0.1 мк стоит, а не 0.01 мк.

Ну или действительно контакт с корпусом ( или внутри БП ) и одного из сетевых проводов, например в месте крепления силовых транзисторов в БП компа.
Определить пробой на корпус - пробником из лампочки 15 ватт 220 вольт прозвонить, используя сеть 220 в. (а лучше на 440 вольт и 2 лампочки по 15 ватт последовательно ).
Fe-Restorator
Гость

Ссылка

Интересно, а в пилоте "конденсаторный фильтр" имеется? Если к такому подключить трансформаторный БП, возможна "отдача" из транса в пилот, а тот фильтр замкнут на "земляной провод" в розетке, по ему и добегает до УЗО.

dk_spb написал:
[q]
У Искры (Микро-86М) какая-то фигня в вилке собрана
[/q]
Это не тот-самый фильтр, часом? Токма "искровский"...
Два фильтра последовательно == чудеса с зарядом кондёров. Ибо схемы не рассчитывались на совместную работу, и в вилке может быть реализовано т.н. "фантомное заземление". для совместимости с силовой сетью.
Сейчас на форуме
dk_spb
Advanced Member


Всего сообщений: 5056
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 сен. 2009
Из Искры в её вилку приходит земля, но из вилки в розетку она не выходит.
Там собрана такая схема: два конденсатора 2n2 одним концом на разные линия от розетки, а общей точкой на этот земляной провод из искры.
Может в этом дело?
фото 1фото2
Не люблю я когда в вилке всякая фигня присутствует ;-)
Может эта средняя точка на корпусе попадая в телевизор по земляному контакту вызывает удивление УЗО при включении компа?
Без телевизора всё без проблем работает....
Fe-Restorator
Гость

Ссылка

Предохранители - эт хорошо. А жука - убери!
И действительно, на корпус искры почти 220 подаётся (110..240, зависит от состояния кондёра, насколько близкО "U пробоя" ноне). А в телеке на корпусе и земля внутренняя и нулевой провод розетки...

Тут вопрос: будет-ли искра (её БП) работать без сей схемы заземления, токма с предохранителями. Или где-то в нём есть ещё один "пробой на корпус", компенсируемый сими кондёрами...
Сейчас на форуме
pribor
Advanced Member


Откуда: москва
Всего сообщений: 736
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
26 фев. 2006
я думал эта хрень в пилоте да ее можно отрезать из за нее скорее всего и вырубает.Это развязка а узо думает что это кз.
Я про другую искру подумал, а это микра :biggrin:
для начала можешь оплетку только откусить.
Работать будет. А если там горелый бп то его все равно выбьет таМ в бп тоже предохранитель есть.
<<Назад  Вперед>> Страницы: 1 * 2 3
Печать
Полигон-2 »   Технический флейм »   При включении компа выбивает УЗО