Первые циклы в упсе делали? А надо отдельно каждую батерею разрядить вне упса и зарядить вне упса, потом опять разрядить и посмотреть отдачу - должно быть не более нескольких процентов разницы между батареями. А потом уже гонять их в упсе. |
john
Advanced Member
We are the Borg Откуда: Украина, Харьков Всего сообщений: 2239 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 15 окт. 2013 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 8 сентября 2016 22:53 Сообщение отредактировано: 8 сентября 2016 22:54
ASL, они бу, работали парой. Лампочку в 100Ватт держат, а вот жк монитор - уже нет, реакция УПСа - как будто нет нагрузки вообще. |
ASL
Advanced Member
Откуда: Тверь Всего сообщений: 564 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 13 авг. 2015 |
Тем более. Взяли от другого упса? Я раньше тоже удивлялся - че это они пухнут. Ставить надо новые и выровненные по емкости , иначи будут качели недозаряд- перезаряд. И как вам подсказали для смартов надо сбрасывать износ. Back ups вроде и так пашут. Но лучше проконтролировать окончание заряда на разобранном. |
ASL
Advanced Member
Откуда: Тверь Всего сообщений: 564 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 13 авг. 2015 |
Мне чето глючится что смарты нагрузку меньше 30ват не воспринимают. Где читал чтоли. |
zOrg
Гость
[V] Я не робот. Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский Всего сообщений: 5124 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 9 янв. 2009 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 8 сентября 2016 23:05 Сообщение отредактировано: 8 сентября 2016 23:06
ASL Они её в цифирках не представляют, но в программе можно выставить режим работы, например до 10% батареи после пропадания внешнего питания. И ему будет пофиг есть нагрузка или нет, инвертор продолжит выдавать 220V. Один раз надо настроить ups потом запомнит. |
john
Advanced Member
We are the Borg Откуда: Украина, Харьков Всего сообщений: 2239 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 15 окт. 2013 |
zOrg, где? я чето туплю, найти не могу.... |
zOrg
Гость
[V] Я не робот. Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский Всего сообщений: 5124 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 9 янв. 2009 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 9 сентября 2016 0:30 Сообщение отредактировано: 9 сентября 2016 0:32
john business edition настроили? Если да то там же где, проверка алармы, калибровка батарей статус , и настройка отключения. Картинками завтра смогу поделится, мой упс сейчас далеко от меня. |
john
Advanced Member
We are the Borg Откуда: Украина, Харьков Всего сообщений: 2239 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 15 окт. 2013 | |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 2 * | Печать |
Полигон-2 » Технический флейм » выбор UPS от APC |
1 посетитель просмотрел эту тему за последние 15 минут |
В том числе: 1 гость, 0 скрытых пользователей |
Последние | |
[Москва] LIQUID-Акция. Сливаются разъемы CF МС7004 и 7004А на AT и XT Пайка термотрубок Проммать s478 PEAK 715VL2-HT ( Full-Size SBC) Подскажите по 386 материке по джамперам. |
Самые активные 5 тем | |