Полигон-2 » Технический флейм » выбор UPS от APC |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 * 2 | Печать |
Iron_69
Full Member
Откуда: г.Владикавказ Всего сообщений: 232 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 2 фев. 2014 |
ИМХО если блок питания с PFC ( корректор коэффициента мощности), то нужен бесперебойник с хорошей синусоидой на выходе иначе от него никакого толка - при пропадании электричества вырубается всё! |
cactus
Advanced Member
Откуда: Темрюк Всего сообщений: 726 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 18 сен. 2006 |
Сзади должно быть название модели, типа SU700INET. По мне, так старые (в белых корпусах), надёжнее. |
john
Advanced Member
We are the Borg Откуда: Украина, Харьков Всего сообщений: 2239 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 15 окт. 2013 |
cactus, UPS 700VA Smart APC- железяка, UPS 800VA Back RS APC- пластик, оба белые. Есть еще на 1500 Ва, он черный, модель не припомню- через месяц новые батареи раскалились и опухли, старые с тем же симптомом были. |
ASL
Advanced Member
Откуда: Тверь Всего сообщений: 564 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 13 авг. 2015 |
Батареи надо ставить одинаковые и перед установкой разрядить и зарядить - отличие в емкости и уровне заряженности каждой ведет к неравномерному заряду, поэтому они и опухают. |
john
Advanced Member
We are the Borg Откуда: Украина, Харьков Всего сообщений: 2239 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 15 окт. 2013 |
ASL, ставили новье, первые циклы- все по науке. Ребята, правда, мультиметром пользоваться не умели, а мне недосуг зарядный ток мерить было. |
john
Advanced Member
We are the Borg Откуда: Украина, Харьков Всего сообщений: 2239 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 15 окт. 2013 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 8 сентября 2016 16:43 Сообщение отредактировано: 8 сентября 2016 22:12
UPS 700VA Smart APC не видит маленькую нагрузку. Создал отдельную тему. |
ASL
Advanced Member
Откуда: Тверь Всего сообщений: 564 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 13 авг. 2015 |
Первые циклы в упсе делали? А надо отдельно каждую батерею разрядить вне упса и зарядить вне упса, потом опять разрядить и посмотреть отдачу - должно быть не более нескольких процентов разницы между батареями. А потом уже гонять их в упсе. |
john
Advanced Member
We are the Borg Откуда: Украина, Харьков Всего сообщений: 2239 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 15 окт. 2013 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 8 сентября 2016 22:53 Сообщение отредактировано: 8 сентября 2016 22:54
ASL, они бу, работали парой. Лампочку в 100Ватт держат, а вот жк монитор - уже нет, реакция УПСа - как будто нет нагрузки вообще. |
ASL
Advanced Member
Откуда: Тверь Всего сообщений: 564 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 13 авг. 2015 |
Тем более. Взяли от другого упса? Я раньше тоже удивлялся - че это они пухнут. Ставить надо новые и выровненные по емкости , иначи будут качели недозаряд- перезаряд. И как вам подсказали для смартов надо сбрасывать износ. Back ups вроде и так пашут. Но лучше проконтролировать окончание заряда на разобранном. |
ASL
Advanced Member
Откуда: Тверь Всего сообщений: 564 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 13 авг. 2015 |
Мне чето глючится что смарты нагрузку меньше 30ват не воспринимают. Где читал чтоли. |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 * 2 | Печать |
Полигон-2 » Технический флейм » выбор UPS от APC |
1 посетитель просмотрел эту тему за последние 15 минут |
В том числе: 1 гость, 0 скрытых пользователей |
Последние | |
[Москва] LIQUID-Акция. Сливаются разъемы CF МС7004 и 7004А на AT и XT Пайка термотрубок Проммать s478 PEAK 715VL2-HT ( Full-Size SBC) Подскажите по 386 материке по джамперам. |
Самые активные 5 тем | |