Объявление форума |
Если пользуетесь личными сообщениями и получили по электронной почте оповещение о новом письме, не отвечайте, пожалуйста, почтой. Зайдите на форум и ответьте отправителю через ЛС. |
Полигон-2 » Технический флейм » UPS 700VA Smart APC не видит маленькую нагрузку. |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 2 | Печать |
john
Advanced Member
We are the Borg Откуда: Украина, Харьков Всего сообщений: 2239 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 15 окт. 2013 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 8 сентября 2016 22:11 Сообщение отредактировано: 8 сентября 2016 22:13
Все "бытовые" UPS выдают в нагрузку будь она хоть 1 Ватт, проверил с пяток разнокалиберных смартов- беда. Задача для него такая- телек, комп и аквариумное оборудование (компрессор, фильтр). Телек с компом включены не всегда, следовательно аквариум обесточивается, что является критичным. На сайте APC скачал прогу управления PowerChute, она только под USB-упсы. Под конкретно это UPS (COM port)- проги у APC нет на сайте. Только куча сторонних в инете. Никак не могу настроить это дело. Как быть? PS Когда-то давно встречал темы по этому вопросу, сейчас ничего.... |
Aleksandr SHCH
Advanced Member
Откуда: Химки Всего сообщений: 722 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 3 сен. 2007 |
john в руководстве ничего по этому поводу нет? У меня на 300-ватнике другой конторы режимы работы можно переключить кнопками на устройстве. |
zOrg
Гость
[V] Я не робот. Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский Всего сообщений: 5124 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 9 янв. 2009 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 8 сентября 2016 22:18 Сообщение отредактировано: 8 сентября 2016 22:32
john Как нет? Точную модель в студию (не путать с маркетинговым названием), сзади на шильде написано. Smartы используют Powerchute business Edition. Там устанавливается Сервер и клиент если будет на одном ПК. Прописывается IPшник компа к которому подключен UPS (если адрес определяется автоматом, то нужно прописать. Роутеру будет на какать на постоянный адрес, а вот клиент не увидит упс. При установке софтина спросит какой упс и на каком порту (COM) висит. |
john
Advanced Member
We are the Borg Откуда: Украина, Харьков Всего сообщений: 2239 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 15 окт. 2013 |
zOrg, SU700INET |
zOrg
Гость
[V] Я не робот. Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский Всего сообщений: 5124 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 9 янв. 2009 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 8 сентября 2016 22:36 Сообщение отредактировано: 8 сентября 2016 22:37
john Дополнил пост выше. Вот софт с моего https://yadi.sk/d/Bsykq4mLuuvxp https://yadi.sk/d/6SI116qPuuw3b Если нужно просто мониторить состояние УПСа локально то вот эта утилита (главный плюс её она сбрасывает коэффициент износа батареи, если будете менять её. Это обязательно для APC, иначе он будет работать с новой батареей как со старой. https://yadi.sk/d/bxxr1bI1uuwLw |
john
Advanced Member
We are the Borg Откуда: Украина, Харьков Всего сообщений: 2239 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 15 окт. 2013 |
zOrg, спасибо, только pc521 под 32бит, по удаленке винду не переставить, жду завтра.... |
zOrg
Гость
[V] Я не робот. Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский Всего сообщений: 5124 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 9 янв. 2009 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 8 сентября 2016 22:53 Сообщение отредактировано: 8 сентября 2016 23:58
john Вот ещё утилитка мониторинга, в ней есть терминал. Можно команды отсылать. https://yadi.sk/d/NU88PZSpuuxhm |
zOrg
Гость
[V] Я не робот. Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский Всего сообщений: 5124 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 9 янв. 2009 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 8 сентября 2016 23:14 Сообщение отредактировано: 8 сентября 2016 23:20
john Вот Business Edition от моего тысячника, версия помоложе предыдущей https://yadi.sk/d/TIwxkfFOuuzSG Ну и распиновка кабеля, вдруг он у Вас не родной https://yadi.sk/d/6kWxb-oeuuzpb |
Fe-Restorator |
NEW! Сообщение отправлено: 9 сентября 2016 0:41
john, zOrg! Вот сами гляньте: 30Вт на поддержание заряда батарей внутри "упса", плюс 60..200 ватт системник для управления упсом, плюс 70Вт нагрузка (телек, помпа, ...). Получается 160..300 ватт только нагрузки!!! А теперь приглядитесь: телек и помпа наверняка работают от 12 вольт, а то и вовсе от 5-ти. Каждый кушает по 6..18 ватт максимум. С компом сложнее, если ноут, то ватт 40..70, подстольник - от 120 ватт. Так, стоит-ли выпендриваться и делать подъём и двойной спуск питания: "220 -> 12(аккумы) -> 220 -> 12(или 5, БП девайсов)" ??? Мазохизмом занимаетесь, "бла-а-родные доны"? Не проще-ли вывести питание напрямую с аккумуляторов и ШИМ-ом сбросить его до 5В (или сколько треба девайсу)? Заметьте, во втором варианте помпа аквариума проживёт в 4 раза дольше, чем в первом! Расход батареи гораздо меньший, экономный. |
Сейчас на форуме |
zOrg
Гость
[V] Я не робот. Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский Всего сообщений: 5124 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 9 янв. 2009 |
Fe-Restorator Коллега это понятно, но не в этом вопрос. APC могут работать с в кавычках "0 нагрузкой", Powerman например нет "если нагрузка меньше 100 ватт - у вас 10 минут, даже если у вас камазовский аккум" |
Fe-Restorator |
NEW! Сообщение отправлено: 9 сентября 2016 10:14 Сообщение отредактировано: 9 сентября 2016 10:34
zOrg написал: А причём здесь "паверман"?! Тема изначально про UPS 700VA Smart APC. Powerman например нет "если нагрузка меньше 100 ватт - у вас 10 минут, даже если у вас камазовский аккум" Вот и подцепить к нему "танковую" батарею, вывести с неё провода и подключить к ним отдельный ШИМ-преобразователь в нужный вольтаж. Или несколько преобразователей. Вопрос с "неподдержкой" малотоковой нагрузки будет закрыт навсегда. Затраты: 1) около 15000 на ёмкий аккум нужного вольтажа 2) около 500 на провода большого сечения для выноса аккума 3) около 300..600 за каждый преобразователь (у китайцев), подороже - сильнотоковый и с радиатором/корпусом. 4) около 3000 на медные провода низковольтной питающей сети, большого (4..6 мм2) сечения. Для разводки напруги аккума по комнатам, до ШИМ-конвертеров. 5) около 600 за комплект LED-подсветки для матрицы (Только если телек весьма старый) Итог: 19100 + 600. Аккумы в упсе, обычно, 24-х вольтовые, составные. Можно составить из 2-х автомобильных, по 12 каждый, и протянуть от них сразу 2 независимых линии питания. А можно "зарядить" один танковый аккум, он сразу на 24 вольта сделан, тогда чуть меньше будут потери в питающей линии, но неудобства с подбором ШИМ-конвертеров на 24 вольта даст об себе знать. Не так-уж распространены. Кроме того, можно будет к упсу подключить холодильник, всё-таки синусоида у "смарта" чистая. Хотя мощность маловата, всего 700ВА, а холодильник кушает по 300-400Вт... И солнечные батареи к такой системе не подключить: у них вольтаж на выходе (после MPPT контроллера) меньший, чем от упса. И надо ставить какой-то переключатель, чтоб отрубал упс от 220 на время, пока активно солнышко и включал обратно, когда солнышка нема. |
Сейчас на форуме |
cactus
Advanced Member
Откуда: Темрюк Всего сообщений: 726 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 18 сен. 2006 |
Пользуюсь SU1400INET, раньше пользовался SU700INET, работают даже без нагрузки. |
zOrg
Гость
[V] Я не робот. Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский Всего сообщений: 5124 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 9 янв. 2009 |
Fe-Restorator написал: А при том что это я к примеру сказал, что бюджетные паверманы работают 10мин и выключаются, даже если батарея не разряжена. И это ограничение в прошивке и его не обойти даже через софт. А причём здесь "паверман"?! |
john
Advanced Member
We are the Borg Откуда: Украина, Харьков Всего сообщений: 2239 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 15 окт. 2013 |
Итак, докладываю обстановку: Поставил эту прогу http://vdsoft.ru/upssoft/index.php , только версию постарее и жмакнул "Сброс на заводские настройки". Заработало с >10% нагрузкой. Пока отключил, в понедельник калибрану лампочкой. Fe-Restorator, помпа и насос аквариума по сути обмотки на 220 вольт и работают за счет переменного тока как элелектромагнит. Телек 32" как-то неохота перепахивать на 12в. zOrg, а в слот расширения кроме сетевого интерфейса что интересного можно воткнуть? |
Fe-Restorator |
NEW! Сообщение отправлено: 9 сентября 2016 21:58 Сообщение отредактировано: 9 сентября 2016 22:13
zOrg написал: Ответь на главный вопрос: зачем обсуждать явный оффтопик? А при том что это я к примеру сказал, что бюджетные паверманы john написал: За помпу не скажу, они разные бывают, а модель не указана нигде. Мне попадались с моторами/обмотками на 12 и на 24 вольта, а на розетке висел "кирпич БП". Оттого и посоветовал пересадить их на 12 вольт. помпа и насос аквариума по сути обмотки на 220 вольт и работают за счет переменного тока как элелектромагнит. Телек 32" как-то неохота перепахивать на 12в С телеком по-проще: открой его и замерь входную напругу на плате "видеоконтроллера". Наверняка она в диапазоне 5..15 вольт, зависит от "платформы". Вся "перепашка телека под 12" сведётся ко впайке двух проводов, обжатых клеммами. Иногда (но редко, это чаще применяется в "чисто-мониках"), потребуется отдельный ШИМ-преобразователь с формулой "12-в-5". Проблему может составить устаревшая "ламповая" подсветка матрицы, та, что CCFL. Встречается у старых "телеков и моников". Её лучше менять на диоды, сразу. Диоды - 12-ти вольтовые идут "с завода", пусть и китайского. А сейчас получается, что эффективность использования батарей - нулевая. Можно их просто выкинуть и ничего не изменится. Как шли 220 из розетки, так и прут себе дальше, наматываясь на счётчик. Глупо выглядит формула работы: 1) опустить 220 в 12 вольт, КПД==80%, упс 2) поднять 12 в 220 вольт, КПД==80%, упс 3) опустить 220 в 12 вольт, КПД==70%, БП девайса 4) потратить 12 вольт на: помпу/телек/мафон/ диодную люстру/... КПД==80%, разные девайсовые преобразователи. До пятого шагу доходит всего-лишь 40..60% забранной из розетки энергии. Не проще-ли выбросить нафиг шаги 2 и 3, сразу выдавая в нагрузку 12 вольт? КПД сразу возрастёт. А если на вход UPS-а поставить таймер включения, то можно заряжать аккум "ночным тарифом", а расходовать энергию днём. Разница в стоимости - почти 5 раз, то-бишь "вечерний кинозал" станет тебе в 5 раз дешевле. |
Сейчас на форуме |
john
Advanced Member
We are the Borg Откуда: Украина, Харьков Всего сообщений: 2239 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 15 окт. 2013 |
zOrg, а какая температура по датчику у Вас? |
zOrg
Гость
[V] Я не робот. Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский Всего сообщений: 5124 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 9 янв. 2009 |
john написал: Не знаю, не занимался этим вопросом. zOrg, а в слот расширения кроме сетевого интерфейса что интересного можно воткнуть? |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 2 | Печать |
Полигон-2 » Технический флейм » UPS 700VA Smart APC не видит маленькую нагрузку. |
1 посетитель просмотрел эту тему за последние 15 минут |
В том числе: 1 гость, 0 скрытых пользователей |
Последние | |
[Москва] LIQUID-Акция. Сливаются разъемы CF МС7004 и 7004А на AT и XT Пайка термотрубок Проммать s478 PEAK 715VL2-HT ( Full-Size SBC) Подскажите по 386 материке по джамперам. |
Самые активные 5 тем | |