romx
Newbie


Всего сообщений: 6
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
10 фев. 2008
О, это самое "сердце" на самом деле. Это NVRAM, он используется файловой системой нетаппа, это как бы "журнал" журналирумой файловой системы, но не на дисках с самой ФС, а в виде отдельной платы памяти специально для этого.
Батарейки NVRAM обспечивают сохранность журнала при перезагрузкахи выключении питания. В новых это аккумуляторы, которые надо после долгого простоя системы без питания зарядить сперва.
В общем это большая тема. Поройтесь, я в блоге на эту тему писал.
Не запускается он у вас от множества причин сразу :)
Во первых отого, что ему неоткуда загрузить ядро ОС (флопика с загрузочной записью нет)
(" - Отчего была сдана крепость?
- О, сир, на это было 15 причин, во первых у меня кончился порох...
- Этой причины достаточно." (с) исторический анекдот про Наполеона и его генерала)
UFO
Гость


Всего сообщений: 5443
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2006
romx
[q]
Документация есть на официальном сайте now.netapp.com
Попробуйте зарегистрироваться, там по моему первую ступень регистрации, с которой уже что-то доступно, дают всем.
[/q]
Зарегистрировался под Level 1 (G u e s t User).
При попытке перейти в раздел "Access Product Documentation" сходу говорит:
Unauthorized Access
You have come to a page or module to which you do not have permission.
:(
(Сообщение отредактировал UFO 4 марта 2008 6:25)
UFO
Гость


Всего сообщений: 5443
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2006
Может быть, кто-нибудь, у кого есть аккаунт на now.netapp.com сможет скачать документацию к NetApp F520?
shattered
Advanced Member


Всего сообщений: 953
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 фев. 2008
Спросите в рассылке cctech@classiccmp.org
romx
Newbie


Всего сообщений: 6
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
10 фев. 2008
Latest release: Data ONTAP 5.3.7R3
Release Date: 18-OCT-00
Number of customer systems currently running this release: 1026
Number of customer sites currently running this release: 566
Average run-time days per system: 454
UFO
Гость


Всего сообщений: 5443
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2006
romx написал:
[q]
Latest release: Data ONTAP 5.3.7R3
[/q]
Это просто для информации?


UFO написал:
[q]
P.S. Поисковики выдают ссылки на сайт http://blog.aboutnetapp.ru , но он почему-то недоступен.
[/q]
Not Found
The requested URL / was not found on this server.

:(
WSF
Newbie


Всего сообщений: 11
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 авг. 2008
UFO, а что вы хотите из этой зверушки сделать? Вернуть её в оригинальное состояние будет продолжительно и проблематично. Можно попытаться сделать из неё не совсем обычный, но сервер. Так как это Альфа, то камень при инициализации читает загрузочный код из SROM микроба себе в I-cache и начинает выполнение. Потом читает из флэша BDROM (Boot\Diagnostic ROM) в память и продолжает выполнение. Если всё (или почти всё) гладко, то запускается бивис (SRM console для UNIX или AlphaBIOS для Windows NT). В общем, вам понадобится ISA или PCI карта для отображения post codes на всех этапах инициализации. Моя самодельная ISA карта никогда не подводила. Альфы пишут в стандартный 0х80 порт.
UFO
Гость


Всего сообщений: 5443
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2006
Достал из закромов сабж с решил сделать ещё одну попытку его оживления.
С благодарностью приму помощь по восстановлению и любые дельные советы.

Результаты на текущий момент:

0) Были дохлыми две батарейки CR2450 3V на плате PCI NVRAM BOARD, которые временно заменил на две CR2032 3V.
1) Динамик никаких звуков не издает.
2) Индикация на POST-карте показывает 00, горят светодиоды +12 -12 CLK, не горят светодиоды FRAME и +3V3.
3) Проц тепленький, вентиляторы крутятся.
4) Соединив нуль-модемным кабелем порт CONSOLE сабжа с ноутбуком, в терминалке (9600 8N1) ничего нет.
5) Индикация на передней панели во время работы:

6) К дисководу обращения нет.
7) При нажатии на маленькую чёрную кнопку на передней панели ничего не происходит.
8) При подключении патч-корда к любому из четырёх разъёмов сетевой карты, светодиод LINK на сетевухе не загорается.
9) Установлено 128МБ ОЗУ (4x32МБ SIMM, не родные).
10) DALLAS пока не ковырял, возможно одна из причин - в нём?
11) Джамперы на матери установлены следующим образом (через дробь - возможные опробованные варианты):

DRAM-CACHE-DRAM SPEED JUMPER CONFIGURATION
J25
1 - OPEN
2 - CLOSED
3 - CLOSED
4 - OPEN
5 - OPEN
6 - OPEN
7 - OPEN / CLOSED
8 - OPEN / CLOSED
9 - CLOSED / CLOSED
10 - OPEN
11 - OPEN
12 - OPEN / CLOSED
13 - OPEN / CLOSED
14 - CLOSED / OPEN
15 - CLOSED / OPEN / CLOSED
16 - OPEN / CLOSED / CLOSED

CACHE JUMPER CONFIGURATION
J26B - CLOSED
J43B - CLOSED
J44B - CLOSED

CPU SPEED CONFIGURATION
J16A - CLOSED
J16B - CLOSED
J16C - CLOSED
UFO
Гость


Всего сообщений: 5443
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2006
UFO написал:
[q]
0) Были дохлыми две батарейки CR2450 3V на плате PCI NVRAM BOARD, которые временно заменил на две CR2032 3V.
[/q]
Купил парочку CR2450N (Renata SA, made in Switzerland).
Заменил, но эффекта - ноль. :frown:
UFO
Гость


Всего сообщений: 5443
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2006
Что-то такое подозрение, что этому аппарату может не нравится память, которую я ему подсовываю...
Или вообще может оказаться, что нужны какие-нибудь SIMM'ы с ECC.
Где бы надыбать инфу, какие модули нужны? :rolleyes:
<<Назад  Вперед>> Страницы: 1 2 * 3
Печать
Полигон-2 »   Другие архитектуры »   NetApp F520
RSS

1 посетитель просмотрел эту тему за последние 15 минут
В том числе: 1 гость, 0 скрытых пользователей

Последние RSS
[Москва] LIQUID-Акция. Сливаются разъемы CF
МС7004 и 7004А на AT и XT
Пайка термотрубок
Проммать s478 PEAK 715VL2-HT ( Full-Size SBC)
Подскажите по 386 материке по джамперам.

Самые активные 5 тем RSS