Внимание! Это временный неофициальный архив старой версии форума Полигон Призраков, созданный сочувствующим форуму участником. Этот сайт просуществует лишь до тех пор, пока администрация Полигона не сдержит своё обещание и не откроет официальный архив по адресу old.sannata.org.

Полигон-2

Форум о старых компьютерах

Объявление форума

Если пользуетесь личными сообщениями и получили по электронной почте оповещение о новом письме, не отвечайте, пожалуйста, почтой. Зайдите на форум и ответьте отправителю через ЛС.

Полигон-2 »   Технический флейм »   APC Back-UPS AVR 500
RSS

APC Back-UPS AVR 500

Странное поведение при отключении от сети

<<Назад  Вперед>> Страницы: 1 2 * 3
Печать
 
aleksvolgin
Advanced Member


Всего сообщений: 2123
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 нояб. 2010
[q]
А ничего что UPS управляемый
[/q]
где это он управляемый? на распиновку своего кабеля глянь
zOrg
Гость
[V] Я не робот.

Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский
Всего сообщений: 5124
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 янв. 2009
aleksvolgin написал:
[q]
где это он управляемый? на распиновку своего кабеля глянь
[/q]
А я и не знаю он ли это. Это самый простой для ТС вариант, так как в хозяйстве как я понял нет даже мультиметра.
Кай
Гость
Divine Assassin

Откуда: извне (from beyond)
Всего сообщений: 13709
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 авг. 2010
...и снова уважаемые форумчане "клюют" на тему Димас-а. :)
Димас
Advanced Member


Откуда: Краснодар
Всего сообщений: 1217
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 сен. 2009
Кай написал:
[q]
Это самый простой для ТС вариант, так как в хозяйстве как я понял нет даже мультиметра.
[/q]
Ошибаетесь. Мультиметр есть, но нет опыта в его использовании в определении распиновки портов.

Кай написал:
[q]
...и снова уважаемые форумчане "клюют" на тему Димас-а. :)
[/q]
Уважаемый Кай, что Вы имеете ввиду?

Спрошу здесь, чтоб не создавать ещё одну тему. Ездил сегодня на шабашку, необходимо было купить и поменять батарею в APC Back-UPC CS 500. Батарею заменил, но откалибровать не смог, так как APCFix его не увидела, а PowerCute Personal Edition установилась без пункта Мониторинг системы. Что только не делал, пункт так и не появился. Другой инсталлятор не закачивал, так как нет интернета у Заказчика. Думаю, проверю тогда работу от батарей через штатный драйвер системы Windows 10. Отключил ИБП при 100% заряде батарей. Через 30 секунд заряд стал 95%. Через 5 минут заряд стал 15%, быстро снижаясь до 12%. На 12%батарея продержалась 40 минут и компьютер резко выключился вместе с ИБП. Подсоединил ИБП к сети, включил. При включении не происходил тест батареи. Запустил ПК. Оказалось, что заряд батареи 0%. Через час батарея зарядилась до 10% и я перезагрузил компьютер. После перезагрузки уровень заряда был 92%, затем он равномерно стал падать до 85%, после чего повысился до 100%. Из-за чего могло быть такое поведение прибора? Виновата калибровка или драйвер в Windows? Может неисправен ИБП?
Димас
Advanced Member


Откуда: Краснодар
Всего сообщений: 1217
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 сен. 2009
Уважаемые форумчане, неужели никто не знает, почему так себя ведёт бесперебойник?
Кай
Гость
Divine Assassin

Откуда: извне (from beyond)
Всего сообщений: 13709
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 авг. 2010
Контроллер ИБП ведёт себя неправильно. Что этому послужило причиной - разобраться сейчас почти невозможно.

Рекомендация - отключить батарею и сеть от ИБП, выждать несколько часов (около 3) для стока электролит. конденсаторов, затем подключить батарею, сеть, произвести калибровку батареи.

Использовать кабели от тех моделей ИБП, которым они предназначены.
[q]
Уважаемый Кай, что Вы имеете ввиду?
[/q]
Я имею в виду, что в очередной раз Вы потрясающе некомпетентны.
Димас
Advanced Member


Откуда: Краснодар
Всего сообщений: 1217
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 сен. 2009
Кай написал:
[q]
произвести калибровку батареи.

Использовать кабели от тех моделей ИБП, которым они предназначены.
[/q]
Каким образом провести калибровку через PowerCute Personal Edition? Ни UPSdiag, ни APCFix не увидели ИБП, подключенный по USB

Кай написал:
[q]
Я имею в виду, что в очередной раз Вы потрясающе некомпетентны.
[/q]
Увы, это так. Посему и завожу темы на форуме, чтоб на будущее разбираться в вопросе.
<<Назад  Вперед>> Страницы: 1 2 * 3
Печать
Полигон-2 »   Технический флейм »   APC Back-UPS AVR 500
RSS

1 посетитель просмотрел эту тему за последние 15 минут
В том числе: 1 гость, 0 скрытых пользователей

Последние RSS
[Москва] LIQUID-Акция. Сливаются разъемы CF
МС7004 и 7004А на AT и XT
Пайка термотрубок
Проммать s478 PEAK 715VL2-HT ( Full-Size SBC)
Подскажите по 386 материке по джамперам.

Самые активные 5 тем RSS