APC Back-UPS AVR 500

Странное поведение при отключении от сети

<<Назад  Вперед>> Страницы: 1 2 3
Печать
 
Димас
Advanced Member


Откуда: Краснодар
Всего сообщений: 1217
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 сен. 2009
Имею APC Back-UPS AVR 500 к которому подключен моноблок Lenovo ThinkCentre Edge 71z. Всегда при отключении электропитания в доме переходил в режим работы от батарей, позволяя работать за компьютером и корректно завершить его работу. На днях мне подарили кабель 940-0024с, решил настроить управление ИБП (под Windows 10 Pro). Перепробовал иного разных утилит, но ни одна не увидела устройство. Даже PowerChute Business Edition ставил, но не разобравшись в настройках удалил. После этих экспериментов (до них месяцев 6 не выключали свет, не проверял работу от батарей) при переключении на работу от батареи при работающем ПК на ИБП иногда загорается лампочка перегрузки, а ПК резко выключается. При возобновлении работы от сети ПК сам включается и начинает загружать ОС. Может я что-то напортачил с программами и кабелем? Не мог же я вывести из строя бесперебойник? Может быть виной умирающая батарея (доставал её сегодня для проверки другого ИБП)? Батарея Delta 12V 7,2ah.
P.S. При работе от батареи с настольной лампой на 7Вт работает прекрасно.
aleksvolgin
Advanced Member


Всего сообщений: 2123
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 нояб. 2010
проверять надо лампой в 100 ватт и использовать apcupsd а не всякое...
qwerty_zx_
Junior Member


Всего сообщений: 149
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 сен. 2017
Димас , скорее всего Ваша батарея перезарядилась .
Попробуйте , как говорит aleksvolgin нагрузить ИБП лампочкой 100вт и протестировать разряд акб при отключении сети .
zOrg
Гость
[V] Я не робот.

Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский
Всего сообщений: 5124
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 янв. 2009
Если delta то батарея уже менялась. Не родные батареи редко преодолевают 3х летний рубеж.

ЗЫ: Только если она оранжевая, тогда родная. Эти до 5 лет ходят.
Димас
Advanced Member


Откуда: Краснодар
Всего сообщений: 1217
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 сен. 2009
qwerty_zx_ написал:
[q]
Димас , скорее всего Ваша батарея перезарядилась .Попробуйте , как говорит aleksvolgin нагрузить ИБП лампочкой 100вт и протестировать разряд акб при отключении сети.
[/q]
Пробовал вчера, но со светодиодной лампой на 7 Вт. И 5 минут не проработала от батареи. При отключении от сети ИБП запищал, потом перестал. Перед отключением лампы очень интенсивно начал пищать. Затем потухла лампа вместе со всеми индикаторами ИБП. Но ИБП ещё попискивал не особо интенсивно.
Получается, что сдохла батарея? Если да, то от времени или неправильной эксплуатации? ИБП вообще не отключал, так у него нет включения от батарей.

zOrg написал:
[q]
Если delta то батарея уже менялась.
ЗЫ: Только если она оранжевая, тогда родная. Эти до 5 лет ходят.
[/q]
Батарея родная оранжевая с тёмно-синей крышкой. Менял сам (покупал летом 14 или 15 года), так как ИБП достался мне при увольнении папы с его работы. По документации к ИБП выяснилось, что эта модель родом из 90-х, так как он рассчитан заводом на работу с Pentium-II.
zOrg
Гость
[V] Я не робот.

Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский
Всего сообщений: 5124
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 янв. 2009
Димас написал:
[q]
Пробовал вчера, но со светодиодной лампой на 7 Вт. И 5 минут не проработала от батареи.
[/q]
Тогда замена, и нужно будет сбросить коэффициент износа батареи

Вот этой утилитой http://apc-fix.com/
Димас
Advanced Member


Откуда: Краснодар
Всего сообщений: 1217
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 сен. 2009
zOrg написал:
[q]
Тогда замена, и нужно будет сбросить коэффициент износа батареи

Вот этой утилитой http://apc-fix.com/
[/q]
Какую батарею посоветуете? Присматриваюсь к CSB HR1234W на 12V 9ah.
Утилита APS Fix только для ИБП с USB подключением или для COM тоже подойдёт? Спрашиваю так как данная программа не увидела мой ИБП.
zOrg
Гость
[V] Я не робот.

Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский
Всего сообщений: 5124
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 янв. 2009
Димас написал:
[q]
для COM тоже подойдёт
[/q]
Подойдёт.

Батарея тоже подойдёт, только сильного выигрыша во времени автономной работы не ждите. Буквально пара минут. У меня например прикручены автомобильные аккумуляторы, калибровка и сброс износа нужен обязательно. Иначе мониторинг белиберду показывает.
Димас
Advanced Member


Откуда: Краснодар
Всего сообщений: 1217
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 сен. 2009
Димас написал:
[q]
Батарея тоже подойдёт, только сильного выигрыша во времени автономной работы не ждите. Буквально пара минут.
[/q]
Думаю, что, если пользоваться настольной лампой (6,5 Вт), то выигрыш будет, так как при отсутствии электричества и быстром отключении ПК буду пользоваться настольной лампой.
Увы, APCFix так и не хочет видеть мой ИБП. Пишет: "Unable to open COM port to communicable with UPC". Получается, что у меня сгорел COM порт в ИБП?
Спасибо. Буду сегодня пробовать с новой батареей через USB в другом ИБП.
Anonymous
Advanced Member


Откуда: Москва(Россия)
Всего сообщений: 2537
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 нояб. 2011
zOrg написал:
[q]
Только если она оранжевая, тогда родная.
[/q]
Тот же вопрос: буквально на этих выходных надо заменить. Оранжевых два вида в магазинах, DTM* и HR*, так вот которые брать?

Offtopic:Орёт в любое время суток, особенно ночью, а напруга в сети плохая - все кондиционеры повключали, чтоб выжить, а то топить так стали, что при отключении кондиционера, даже при открытых окнах, за полтора часа 40 градусов с 24 нагоняется в комнате! Кому жаловаться даже не очень ясно, в соседнем доме нет такого, а теплоснабжение централизованное, но у них дом панельный, а у нас - кирпичный...
zOrg
Гость
[V] Я не робот.

Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский
Всего сообщений: 5124
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 янв. 2009
Димас написал:
[q]
Думаю, что, если пользоваться настольной лампой (6,5 Вт), то выигрыш будет, так как при отсутствии электричества и быстром отключении ПК буду пользоваться настольной лампой.
[/q]
Так да, я имел ввиду прямое назначение (питание ПК)


Димас написал:
[q]
Увы, APCFix так и не хочет видеть мой ИБП. Пишет: "Unable to open COM port to communicable with UPC". Получается, что у меня сгорел COM порт в ИБП?
[/q]
Распиновку кабеля проверьте, их несколько http://pinouts.ru/search.php?lang=rus&t=apc


Anonymous написал:
[q]
Тот же вопрос: буквально на этих выходных надо заменить. Оранжевых два вида в магазинах, DTM* и HR*, так вот которые брать?
[/q]
Совместимку можно брать не ориентируясь на цвет, Delta тоже не заводская батарея, но её ставят авторизованные сервисы (ставили когда я работал с ними) как альтернатива RBC.
Димас
Advanced Member


Откуда: Краснодар
Всего сообщений: 1217
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 сен. 2009
zOrg написал:
[q]
Распиновку кабеля проверьте, их несколько
[/q]
Как правильно проверить распиновку?
Как проверить, что проблема именно в батарее, а не в поломке ИБП? Теста с лампочкой достаточно для проверки, который я ранее делал?
zOrg
Гость
[V] Я не робот.

Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский
Всего сообщений: 5124
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 янв. 2009
Димас написал:
[q]
Как правильно проверить распиновку?
[/q]
Мультиметром.


Димас написал:
[q]
Теста с лампочкой достаточно для проверки, который я ранее делал?
[/q]
Вполне. Также на это указывает диод перегрузки переодически загорающийся.
Димас
Advanced Member


Откуда: Краснодар
Всего сообщений: 1217
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 сен. 2009
zOrg написал:
[q]
Вполне. Также на это указывает диод перегрузки переодически загорающийся.
[/q]
Эти симптомы вчера наблюдались.
Как правильно эксплуатировать ИБП, чтоб батарея прожила максимум времени?
Нужно ли новой батарее делать калибровку (нагружая лампочкой 100 Вт, 3 раза разряжать пока не потухнет) или достаточно APCFix сбросить коэффициент износа батареи?
MM
Advanced Member


Откуда: Павловский Посад Мск.обл.
Всего сообщений: 3418
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 авг. 2013
Димас написал:
[q]
Как правильно эксплуатировать ИБП, чтоб батарея прожила максимум времени?
[/q]
Не заморавайтесь этим. Батарейка - это не более, чем расходник.
Примерный расклад по аккумам в бесперебойниках :
1. Почти заводская емкость - до 2 лет или до 100 циклов заряд - разряд.
2. Критическая емкость ( в районе 50% ) - от 2 до 3 лет, или от 100 до 200 циклов.
3. Граница отказа - батарея старше 3 лет, или прошедшая более 200 циклов. Может тянуть не более половины мощности нагрузки, считая от емкости свежей батареи.

Маленький совет, как не прожечь порт связи бесперебойника и ИБМ ЭВМ :
кабель данных ( связи ) включается первым и отключается последним ( из кабелей ) для ИБП.
Для владеющих паялом - надежным проводом ( ~ 1 миллиметр кв. ) соедините корус разъема данных ИБП и корус ИБМ ЭВМ.

Если в ИБМ ЭВМ используется БП с активной коррекцией кооффициента мощности ( в БП 1 шт. большой бачок на 420 вольт ), то применение ИБП с пиковой мощностью менее 1 квт - не перреспективно, т.к. при включении БП ИБМ ЭВМ запрашивает слишком большой ток , в 2-3 раза больший, чем классический БП на бачках по 200 вольт ХХХ мкф.
zOrg
Гость
[V] Я не робот.

Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский
Всего сообщений: 5124
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 янв. 2009
Перед смертью батарея частенько надувается. Посмотрите, грани должны быть ровные, а не округлые.



Димас написал:
[q]
(нагружая лампочкой 100 Вт, 3 раза разряжать пока не потухнет)
[/q]
Это называется тренировка, она нужна подуставшим батареям (на какое-то время освежит её) . Новой она ни к чему. Калибровку делает программа. Раз в 3 месяца достаточно.

Как уже говорил, совместимая батарея редко преодолевает 3х летний рубеж в режиме ожидания. В режиме заряд-разряд год, а то и меньше.
zOrg
Гость
[V] Я не робот.

Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский
Всего сообщений: 5124
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 янв. 2009
Вот такая расспиновка 940-0020b
UPS
Signal Name\tDB-9 Male(UPS end) DB-9 Female(PC end) PC Signal Name

Shutdown\t 1\t 4\t DTR
AC Fail\t 2\t 8\t CTS
Common\t 4,9\t 5\t GND
aleksvolgin
Advanced Member


Всего сообщений: 2123
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 нояб. 2010
какая калибровка не порите чушь это не смарт упс а обычный глупый батарею менять и всё
zOrg
Гость
[V] Я не робот.

Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский
Всего сообщений: 5124
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 янв. 2009
aleksvolgin Ой-ли. А ничего что UPS управляемый. Надо сменить дату установки батареи, что для него и будет означать новая батарея. И тыкнуть кнопку Старт самодиагностики, что и есть калибровка для программы мониторинга.
aleksvolgin
Advanced Member


Всего сообщений: 2123
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 нояб. 2010
[q]
А ничего что UPS управляемый
[/q]
где это он управляемый? на распиновку своего кабеля глянь
zOrg
Гость
[V] Я не робот.

Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский
Всего сообщений: 5124
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 янв. 2009
aleksvolgin написал:
[q]
где это он управляемый? на распиновку своего кабеля глянь
[/q]
А я и не знаю он ли это. Это самый простой для ТС вариант, так как в хозяйстве как я понял нет даже мультиметра.
Кай
Гость
Divine Assassin

Откуда: извне (from beyond)
Всего сообщений: 13709
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 авг. 2010
...и снова уважаемые форумчане "клюют" на тему Димас-а. :)
Димас
Advanced Member


Откуда: Краснодар
Всего сообщений: 1217
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 сен. 2009
Кай написал:
[q]
Это самый простой для ТС вариант, так как в хозяйстве как я понял нет даже мультиметра.
[/q]
Ошибаетесь. Мультиметр есть, но нет опыта в его использовании в определении распиновки портов.

Кай написал:
[q]
...и снова уважаемые форумчане "клюют" на тему Димас-а. :)
[/q]
Уважаемый Кай, что Вы имеете ввиду?

Спрошу здесь, чтоб не создавать ещё одну тему. Ездил сегодня на шабашку, необходимо было купить и поменять батарею в APC Back-UPC CS 500. Батарею заменил, но откалибровать не смог, так как APCFix его не увидела, а PowerCute Personal Edition установилась без пункта Мониторинг системы. Что только не делал, пункт так и не появился. Другой инсталлятор не закачивал, так как нет интернета у Заказчика. Думаю, проверю тогда работу от батарей через штатный драйвер системы Windows 10. Отключил ИБП при 100% заряде батарей. Через 30 секунд заряд стал 95%. Через 5 минут заряд стал 15%, быстро снижаясь до 12%. На 12%батарея продержалась 40 минут и компьютер резко выключился вместе с ИБП. Подсоединил ИБП к сети, включил. При включении не происходил тест батареи. Запустил ПК. Оказалось, что заряд батареи 0%. Через час батарея зарядилась до 10% и я перезагрузил компьютер. После перезагрузки уровень заряда был 92%, затем он равномерно стал падать до 85%, после чего повысился до 100%. Из-за чего могло быть такое поведение прибора? Виновата калибровка или драйвер в Windows? Может неисправен ИБП?
Димас
Advanced Member


Откуда: Краснодар
Всего сообщений: 1217
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 сен. 2009
Уважаемые форумчане, неужели никто не знает, почему так себя ведёт бесперебойник?
Кай
Гость
Divine Assassin

Откуда: извне (from beyond)
Всего сообщений: 13709
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 авг. 2010
Контроллер ИБП ведёт себя неправильно. Что этому послужило причиной - разобраться сейчас почти невозможно.

Рекомендация - отключить батарею и сеть от ИБП, выждать несколько часов (около 3) для стока электролит. конденсаторов, затем подключить батарею, сеть, произвести калибровку батареи.

Использовать кабели от тех моделей ИБП, которым они предназначены.
[q]
Уважаемый Кай, что Вы имеете ввиду?
[/q]
Я имею в виду, что в очередной раз Вы потрясающе некомпетентны.
Димас
Advanced Member


Откуда: Краснодар
Всего сообщений: 1217
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 сен. 2009
Кай написал:
[q]
произвести калибровку батареи.

Использовать кабели от тех моделей ИБП, которым они предназначены.
[/q]
Каким образом провести калибровку через PowerCute Personal Edition? Ни UPSdiag, ни APCFix не увидели ИБП, подключенный по USB

Кай написал:
[q]
Я имею в виду, что в очередной раз Вы потрясающе некомпетентны.
[/q]
Увы, это так. Посему и завожу темы на форуме, чтоб на будущее разбираться в вопросе.
<<Назад  Вперед>> Страницы: 1 2 3
Печать
Полигон-2 »   Технический флейм »   APC Back-UPS AVR 500
RSS

1 посетитель просмотрел эту тему за последние 15 минут
В том числе: 1 гость, 0 скрытых пользователей

Последние RSS
[Москва] LIQUID-Акция. Сливаются разъемы CF
МС7004 и 7004А на AT и XT
Пайка термотрубок
Проммать s478 PEAK 715VL2-HT ( Full-Size SBC)
Подскажите по 386 материке по джамперам.

Самые активные 5 тем RSS