Advanced Member
Откуда: Москва Всего сообщений: 311 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 21 янв. 2008 |
Такой трабл. Спаял кабель-переходник c RJ45 на DB9, подключаю сервер к компу через USB-RS232 адаптер, в терминале пустой экран (ни символа). Адаптер USB-RS232 точно рабочий, проверял. В инструкции на плату написано про джампер, который определяет какой сигнал - DCD или DSR будет поступать на pin 7 разъема RJ45. При этом распайка кабеля меняется (ссыль на выдержку из мануала - http://www.onlinedisk.ru/file/309721/ раздел 3.3.2.3.1 Rear RJ45 Serial B Port) Пробовал оба варианта установки джампера и распайки кабеля - в обоих случаях в терминале пустой экран. Какой вариант распайки правильный, DCD или DSR, для подключения напрямую к компу? мат. плата Intel SE7500WV2 такие настройки в BIOS сервера: |
UFO |
Настройки Baud Rate, Flow Control и Terminal Type в терминалке соответствуют тому, что в BIOS сервера? |
Egor PR
Advanced Member
Откуда: Москва Всего сообщений: 311 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 21 янв. 2008 |
ага проверял на двух разных (SE7500WV2 и SE7501WV2) мамках |
alordi
Advanced Member
Откуда: Moscow Всего сообщений: 304 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 16 июня 2005 |
Как я понимаю DSR нужен. Для платы еще два переходника было (отдельно или в комлекте - я не помню) - т.е. не только перемычки переставить, но и соответствующий переходник нужен. Проверь настройки терминала на Flow Control - они должны совпадать в BIOS и Терминале (либо Hardware/RTS_DSR либо Software/XON_XOFF). Ну и разумеется, порт работает только ДО загрузки ОС (т.е. перехода в защищенный режим). Баловался как-то с этими мамками и у меня все работало |
Egor PR
Advanced Member
Откуда: Москва Всего сообщений: 311 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 21 янв. 2008 |
alordi написал: я кабель сам паял, родных переходников нет. Распиновка по ссылке в первом сообщении. Для платы еще два переходника было (отдельно или в комлекте - я не помню) - т.е. не только перемычки переставить, но и соответствующий переходник нужен. alordi написал: до этого с ML350G3 игрался, там все сразу получилось даже процесс загрузки W2k3 в терминале отображался, потом появилось приглашение SAC> Ну и разумеется, порт работает только ДО загрузки ОС (т.е. перехода в защищенный режим). Попробую изменить настройки Flow Control |
alordi
Advanced Member
Откуда: Moscow Всего сообщений: 304 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 16 июня 2005 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 3 января 2010 14:42 Сообщение отредактировано: 3 января 2010 14:47
C HP проще, там iLO Не помню точно, в BIOS вроде был еще один параметр, когда EMP включен\выключен: с вариантами - выключен всегда\включен только до загрузки ОС\включен всегда |
Egor PR
Advanced Member
Откуда: Москва Всего сообщений: 311 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 21 янв. 2008 |
в доке написано 6.14.2 Interaction with BIOS Console Redirection Additional features are available if BIOS console redirection is enabled on the same serial port as the Emergency Management Port, and the EMP mode is set to “Always active” or “Preboot.” но нет такого пункта в BIOS |
Egor PR
Advanced Member
Откуда: Москва Всего сообщений: 311 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 21 янв. 2008 |
оказалось, чтобы настроить EMP надо использовать "Server Configuration Wizard" или "System Setup Utility". Поищу пока второе, т.к. подозреваю, что первое под винды. Еще взял "косичку" COM-порта от Supermicro, подключил к плате, изменил настройки перенаправления на другой порт (Serial 1 (DB-9)) и все заработало!!1 |
alordi
Advanced Member
Откуда: Moscow Всего сообщений: 304 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 16 июня 2005 |
А CD от платы нет ? Первая программка именно на нем располагается. Либо зайти и скачать с сайта Интел. Еще там один порт выводился и на переднюю панель и на заднюю (подробностей не помню - ибо уже два года не работаю c Intel) - правильнее было подключаться сзади. System Setup Utility - это не фирменное название BIOS Setup часом ? |
Egor PR
Advanced Member
Откуда: Москва Всего сообщений: 311 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 21 янв. 2008 |
CD нет, буду искать и качать, хочу попробовать Serial Over LAN. System Setup Utility это что-то (пока не смотрел, флоп не подключал еще) на двух дискетах. Спасибо за помощь! Перенаправление я пока сделал через другой порт |
alordi
Advanced Member
Откуда: Moscow Всего сообщений: 304 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 16 июня 2005 |
Я посмотрел, CD на сайте Intel не увидел, к сожалению. Если работает через другой порт, то проблема не в настройках, а в железе. Либо переходник, либо шлейф неправильно подключен, либо порт банально сгорел. |
alordi
Advanced Member
Откуда: Moscow Всего сообщений: 304 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 16 июня 2005 |
Egor PR написал: Я нашел Intel Server Board SE7501VW1 Resource CD C12502-002 CD нет, буду искать и качать Если нужен в ближайшие дни выложу. В этом топике будет логичнее. |
alordi
Advanced Member
Откуда: Moscow Всего сообщений: 304 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 16 июня 2005 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 14 января 2010 15:39 Сообщение отредактировано: 14 января 2010 15:39
alordi написал: Может из той-же раздачи и диск В этом топике будет логичнее. 6) New Intel® Server Products Boot Camp Training. Q2 2004. может чем-нибудь быть полезен. Там как-раз материалы обучения по этим платам. |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 2 | Печать |
Полигон-2 » Технический флейм » Не работает Console Redirection на плате Intel |
1 посетитель просмотрел эту тему за последние 15 минут |
В том числе: 1 гость, 0 скрытых пользователей |
Последние | |
[Москва] LIQUID-Акция. Сливаются разъемы CF МС7004 и 7004А на AT и XT Пайка термотрубок Проммать s478 PEAK 715VL2-HT ( Full-Size SBC) Подскажите по 386 материке по джамперам. |
Самые активные 5 тем | |