Объявление форума |
Если пользуетесь личными сообщениями и получили по электронной почте оповещение о новом письме, не отвечайте, пожалуйста, почтой. Зайдите на форум и ответьте отправителю через ЛС. |
Полигон-2 » Технический флейм » RS-485 => RS-232 |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 2 | Печать |
hoorma
Advanced Member
Енотовод Откуда: Омск Всего сообщений: 1703 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 26 фев. 2011 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 24 июня 2011 10:02 Сообщение отредактировано: 24 июня 2011 10:04
Всем доброго времени суток. На практике собираем лабораторный стенд (кондиционер+средства мониторинга). Многоканальный измеритель температуры МИТ-12 через 2 LPT-образных шнура цепляется к плате, которая соединяется с термосопротивлениями. Через 9-пиновый RS-485 МИТ соединяется с компьютером. Для перехода на RS-232 предусмотрен преобразователь, который никак не хочет подключаться... Четыре выхода преобразователя соединяли с компьютером вот так: +7...15V _____+12V от БП (желтый) GND ________ COM pin 5 DATA + ______ COM pin 2 DATA - _______COM pin 3 Между 12V и GND вольтметр показал 12,1V, так что напряжение в порядке. Сам МИТ работает, на внешнем экране показывает температуру со всех 12 каналов. Пробовали менять местами 2 и 3, ответа так и не получили... У кого какие соображения? |
Dmitry Dubrovenko
Advanced Member
Откуда: Cанкт-Ленинград Всего сообщений: 1494 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 5 фев. 2008 |
Я что-то не понял, где непосредственно преобразователь? По Вашим данным, 485 напрямую подсоединяется в КОМ. |
hoorma
Advanced Member
Енотовод Откуда: Омск Всего сообщений: 1703 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 26 фев. 2011 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 24 июня 2011 11:43 Сообщение отредактировано: 24 июня 2011 11:44 |
DUKER |
NEW! Сообщение отправлено: 24 июня 2011 12:32 Сообщение отредактировано: 24 июня 2011 12:37
вы его задом наперёд включили, рспиновку контактов МИТ поглядите Какой у вас МИТ-12??? МИТ-12-ТС-1, или какой? |
Сейчас на форуме |
Villi
Advanced Member
Откуда: Гадяч, Полтавская обл. Украина Всего сообщений: 721 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 28 июля 2007 |
DUKER Пожалуй вы правы. У нас на работе применяются вот такие преобразователи: http://adam4520.ru/, так там как раз RS-485 под винты, а RS-232 - разъем. |
DUKER |
NEW! Сообщение отправлено: 24 июня 2011 14:10 Сообщение отредактировано: 24 июня 2011 14:11
А на МИТ-12 разъём как компорт, но какой там порт, 485 или 232 нужно по модели смотреть. К примеру: МИТ-12-ТС-1-0 - с компортом МИТ-12-ТC-2-0 - c 485 (важна двоечка) У компьютера 2-й и 3-й контакты называются RX и ТX. DATA+ и DATA- - принятые обозначения контактов 485-го. |
Сейчас на форуме |
hoorma
Advanced Member
Енотовод Откуда: Омск Всего сообщений: 1703 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 26 фев. 2011 |
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 24 июня 2011 15:08 Сообщение отредактировано: 24 июня 2011 15:15
МИТ-12-ТС-21 точное название. Позвонили поставщикам, подтвердили что 485. Да, видимо, задом наперед подключили. У нас за винтами 232 оказался, разъемом в 485. Только ума не приложу, зачем ему тогда +12. PS. Подскажите распиновку |
DUKER |
NEW! Сообщение отправлено: 24 июня 2011 15:13
да что тут подтверждать, "21" значит 485, (конкретно "2") ну и всё, в документации читайте где на разъёме у него +DATA -DATA и GND (возможно и питание преобразователю там выведено) Подключите к соответствующим контактам переходника, второй разъём переходника в комп. |
Сейчас на форуме |
hoorma
Advanced Member
Енотовод Откуда: Омск Всего сообщений: 1703 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 26 фев. 2011 |
Спасибо В понедельник поставим и увидим, что к чему. |
Sillimanit
Advanced Member
Откуда: Moscow Всего сообщений: 514 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 27 фев. 2007 |
1. Перепутали А и В 485. Пробовали местами поменять? 2. Переходник компом видится? На какие скорости настроен? Можно поиграться, начать с низшей - 1200 там или 2400. Если таких переходников два, можно проверить оба при помощи хорошей проги ComTool, в инете есть взломки. 3. А почему не в USB? Сейчас полно дешевых и доступных преобразователей по ценам от 800-1500р. 4. Спаять самому, благо схема проста как блин. Да и в инете их полным-полно. |